隧道边墙拱架短了与仰拱拱架搭接不上什么处理?

如题所述

可以架设型钢立柱接长,但必须相应的增加腋角加劲肋和横向连接筋或者现浇一个带钢立柱的矮边墙,稳住墙趾,都可以解决这个问题。
隧道支护钢拱架施工要点:
  1 钢拱架安装前应检查开挖断面轮廓、中线及高程。
  2 钢拱架安装应确保两侧拱脚应放在牢固的基础上。安装前应将底脚处的虚渣及其他杂物彻底清除干净;脚底超挖、拱脚标高不足时,应用喷射混凝土填充;拱脚高度应低于上半断面底线15~20cm,当拱脚处围岩承载力不够时,应向围岩方向加设钢垫板、垫梁或浇注强度不低于C20的混凝土以加大拱脚接触面积。
  3 钢拱架应分节段安装,节段与节段之间应按设计要求连接。连接钢板平面应与钢架轴线垂直。
  4 相邻两榀钢架之间应用纵向钢筋连接,连接钢筋直径不应小于18mm,连接钢筋间距不应大于1.0m。
  5 钢拱架立起后,根据中线、水平将其校正到正确位置,然后用定位筋固定,并用纵向连接筋将其和相邻钢架连接牢靠。钢架安装时应垂直于隧道中线,竖向不倾斜、平面不错位,不扭曲。上、下、左、右允许偏差±50mm,钢架倾斜度应小于2°。
  6 钢拱架在初喷砼后安装,应尽可能与围岩或初喷面密贴,有间隙时应采用混凝土垫块楔紧,严禁采用片石回填。
  7 钢拱架应严格按设计架设,间距应符合设计要求,拱架安装位置采用红油漆进行标注,并编写号码。
  8 下导坑开挖时,预留洞室的位置也要按设计要求进行支护,只有在施工二衬时方可拆除,以确保安全。
  9 钢拱架安装就位后,钢拱架与围岩之间的间隙应用喷射混凝土充填密实,并使钢拱架与喷射混凝土形成整体。喷射混凝土应由两侧拱脚向上对称喷射,并将钢架覆盖,临空一侧的喷射混凝土保护层厚度应不小于20mm。
  10 钢拱架应经常检查,如发现破裂、倾斜、弯扭、变形以及接头松脱填塞漏空等异状,应立即加固。
  11 钢拱架的抽换、拆除,应本着“先顶后拆”的原则进行,防止围岩松动坍塌。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-03
接长拱架是必须的,焊接也得牢固,增加段需要增加横向连接筋,在接头处补打锁脚锚杆,锚杆与拱架焊接牢固,以防上部拱架下坠坍塌变形。
第2个回答  2012-10-02
这个可是大事,马虎不得,否则要吃大亏!!!
千万别信胡指挥、风监理的,就信自己,自己做到心中有数才是真的。
处置方法1:现浇一个带钢立柱的矮边墙,稳住墙趾;
方法2:架设型钢立柱接长,但必须相应的增加腋角加劲肋和横向连接筋;
方法3:间隔空间不大,可采用夹钢板垫板的作法,安装到位后再整体焊接;

墙趾负弯矩最大,一旦处置不利,非常容易造成衬砌腰部纵向开裂,后患无穷。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-10-02
必要时返工