恒压供水的变频器如何设定?

我要用一台变频器(15KW的潜水泵),想用一个压力变送器(0~20mA对应0~2MPa),,变频器带模拟输入的。但在变频器上如何设定PID?如何设定恒压值,使给水系统恒压。
变频器和压变我还没买呢,我现在临时用电接点压力表(上下限)和接触器,继电器控制的。想用变频器,但以前没用过PID调节的变频器。

电接点压力表是没法实现PID调节的,需要压力变送器,根据你的水压选购,要输出DC0~10V的。至于变频器么,关键看你用什么牌子变频器,绝大多数变频器都有PID功能,首先工作调速模式要设置成PID调速方式(每种品牌都有自己的设置方式)。然后再设置:P=比例,根据设定压力相对应的回传电压信号。I=积分时间根据现场实际情况,一般从大向小调整,直到供水压力上下波动很小为止,D=微分,一般不需要特别调整。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-29
你买变频器的时候,让你的供货商在使用手册上给你标注一下就行了。
不同品牌的变频器,设定值也是有区别的。博世力士乐FSCG05.1系列的变频器在恒压供水需要设定的参数,我这里就有,如果需要的话,可以联系我。
第2个回答  2014-07-29
请问你用的什么型号的变频器?
以下以ABB的ACS510系统变频器为例做一个说明:
一、1、根据电机的参数设置99组启动数据;
2、设置应用宏值为6(9902);
3、设置电机额定电压(9905);
4、设置电机额定电流(9906);
5、设置9907、9908、9909;
二、1、设置4001参数组;
2、4001、4002、4003参数调试的时候在设置;
3、4010为19内部给定;
4、4011为给定百分比,此为内部给定;
5、4014设置为1
6、4016设置为1或者2,(接的AI1就是1,接的是AI2就是2)
7、4018模拟量输入下限值,4019模拟量输入上限值;
8、4022、4023、4024、4025、4026为节能睡眠功能,当频率低于设定值时,变频器停止。请参考变频器说明书。以及9902PID宏的接线说明。本回答被网友采纳
第3个回答  2014-07-29
开机显示的应该是版本号。你看一下上限压力是不是调的比下限压力低,给你分手册,照着推荐参数设置就行了
第4个回答  2020-01-07
不同品牌变频器的PID参数设置都有区别呀,兄弟