这个是出自那本规范?

单层、多层宾馆楼梯和走道净宽:应小于1.1m;高层宾馆楼梯净宽;应小于1.2m,注:走道净宽:应小于1.3m(走道单面布房)或1.4m(走道双面布房);地下人防宾馆楼梯净宽:应小于1m,注:走道净宽不注:应小于1.2m(走道单面布房)或1.3m(走道双面布房)。首层疏散外门净宽:应小于1.4m。

第1个回答  推荐于2017-09-12
土方与基坑工程施工手册,下面是相关内容
基坑开挖应尽量防止对地基土的扰动。当用人工挖土,基坑挖好后不能立即进行下道工序时,应预留15~30cm一层土不挖,待下道工序开始再挖至设计标高。采用机械开挖基坑时,为避免破坏基底土,应在基底标高以上预留一层由人工挖掘修整。使用铲运机、推土机时,保留土层厚度为15~20cm,使用正铲、反铲或拉铲挖土时为20~30cm。
预算时在定额编制时也是这样考虑的
满意请采纳。
第2个回答  推荐于2016-06-07
4.6.2
宿舍的外窗窗台不应低于
0.90m
,当低于
0.90m
时应采取安全防护措施。

4.6.3
宿舍居室外窗不宜采用玻璃幕墙。

4.6.4
开向公共走道的窗扇,
其底面距本层地面的高度不宜低于
2m

当低于
2m
时不应妨
碍交通,并避免视线干扰。

4.6.5
宿舍的底层外窗、
阳台,
其他各层的窗台下沿距下面屋顶平台、
大挑檐、
公共走
廊等地面低于
2m
的外窗,应采取安全防范措施,且应满足逃生救援的要求。

4.6.6
居室的窗应设吊挂窗帘的设施。
卫生间、
洗浴室和厕所的窗应有遮挡视线的措施。

4.6.7
居室的门宜有安全防范措施,严寒和寒冷地区居室的门宜具有保温性能。

4.6.8
居室和辅助房间的门洞口宽度不应小于
0.90m
,阳台门洞口宽度不应小于
0.80m

居室内附设卫生间的门洞口宽度不应小于
0.70m
,设亮窗的门洞口高度不应小于
2.40m

不设亮窗的门洞口高度不应小于
2.10m


4.6.9
宿舍宜设阳台,阳台进深不宜小于
1.20m
。各居室之间或居室与公共部分之间毗
连的阳台应设分室隔板。

4.6.10
顶部阳台应设雨罩,高层和多层宿舍建筑的阳台、雨罩均应做有组织排水,雨
罩应做防水,阳台宜做防水。

4.6.11
低层、
多层宿舍阳台栏杆净高不应低于
1.05m

中高层、
高层宿舍阳台栏杆净高
不应低于
1.10m


4.6.12
中高层、高层宿舍及寒冷、严寒地区宿舍的阳台宜采用实心栏板。本回答被提问者和网友采纳
相似回答