这里的电路是有漏电保护的,请问会发生短路引起的火灾吗?还是一有短路就跳闸,就不会起火了?

如题所述

正常情况下,只要短路发生断路器的短路瞬动动作既跳闸。
还有一种剩余电流动作断路器(俗称漏电保护器),专门保护导线、电缆,防止电气火灾的,剩余电流动作阀值为300——500mA/0.4S。其动作附件作用于信号且此信号应接到经常有人值守的场所。

如果某一线路的保护断路器、导线及电缆选择不当(断路器过载长延时整定值与线缆长期连续载流量不匹配),造成线路过载不跳闸,那么导线、电缆的绝缘层,就会因线缆温度超过额定运行温度被破坏,就极有可能发生电气火灾。

所以:配电线路应由专业工程师或有经验的专业电工来设计、安装。严禁私自改装。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-09
漏电保护与短路保护是两回事哦;
漏电保护是从火线出的电流与从零线流回的电流不相等时,就起保护了;
短路保护是从火线出的电流就,以及从零线流回的电流大于开关保护阀值时,就起保护跳闸了;
通常起火是局部短路或接触不良引起的局部发热变红或打火,但是此时的电流并不是很大到足以令开关跳闸,正因为如此,才有足够的时间引燃周边物体而着火,如果早早就跳闸,就不会起火了;
所以,在电线驳线时,要保证接触良好,可能的话,常检查导线、接点等处是否发热,发热就表明负载过重了,导线小了,如此,或断开负载,或更换大的导线。本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-02-10
(1)有可能,漏电保护坏了就会触电。
(2)理论上说,一短路就会跳闸,但实际上不确定