如题所述

  实际消耗功率是P1。根据提供的参数,只能计算出电机的输入的视在功率是1.732*10*62≈1074kVA。这种功率等级的电机,一般功率因数未知的情况下,可按0.85计算,输入功率P1=1074*0.85≈913kW。输出功率(轴功率)还需要乘以电机的效率,效率可按0.92计算,P2=913*0.92≈840kW。
  高压电机是指额定电压在1000V以上电动机。常使用的是6000V和10000V电压,由于国外的电网不同,也有3300V和6600V的电压等级。高压电机产生是由于电机功率与电压和电流的乘积成正比,因此低压电机功率增大到一定程度(如300KW/380V)电流受到导线的允许承受能力的限制就难以做大,或成本过高。需要通过提高电压实现大功率输出。 高压电机优点是功率大,承受冲击能力强;缺点是惯性大,启动和制动都困难。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-15
功率P=1.732*U*Icosφ =1.732*10000*62*0.89,约950kW,因为实际电流(与负载大小有关)不是额定电流,效率、功率因数都不知道,所以实际功率约950kW~1000kW左右。..追问

要求实际消耗功率是多少?

追答

实际消耗功率见AnyWay中国回答的P1,以为问电动机的额定功率,所以估算为950kW~1000kW左右。

第2个回答  2012-10-16
没有特别说明的话,功率因数为0.8,这是国标,只有在电机输入端接补偿器的情况下,才按补偿计算功率因数
第3个回答  2012-10-15
根据你提供的参数,只能计算出电机的输入的视在功率是1.732*10*62≈1074kVA。
这种功率等级的电机,一般功率因数未知的情况下,可按0.85计算,输入功率P1=1074*0.85≈913kW。
输出功率(轴功率)还需要乘以电机的效率,效率可按0.92计算,P2=913*0.92≈840kW。追问

要求实际消耗功率是多少?

追答

实际消耗功率是P1。

本回答被提问者和网友采纳