第1个回答 2012-10-15
1.三相电机本身就不需要零线。控制电路因为使用了380v交流接触器,所以也就不需要零线了。
2.在正反转控制中,因为使用了机械和电气互锁,KM1和KM2是无法同时动作的,所以也不会相间短路。
第2个回答 2012-10-18
这是由于接触器的线圈供电电压是380v,不需要零线。由于该电路采用了双重互锁,就是按钮和接触器的常闭触点互锁。当同时按下SB2或SB3时它们的常闭触点都断开,接触器不会得电而吸合。
第3个回答 2012-10-16
不一定需要零线,前提是原理图中的器件电压等级是400V的,换句话说里面的KM1和KM2控制电压等级为380V而不是220V。就这么简单。哦我没通常需要零线那是因为接触器线圈电压是220V的。
第4个回答 2012-10-15
不会短路,三相电,任两线间电压为380V,改变任两条接线,电机即反转。如图:以A,B,C,排列,当KM1合闸,即A-A,B-B,C-C;当KM2合闸,即A-C,B-B,C-A。即是改变其中两条线连接。