我的水泵一接负载就跳闸,具体情况是:空开----交流接触器-----热继电器----负载。当不接负载时,

具体情况是:空开----交流接触器-----热继电器----负载。当不接负载时,当不接负载时接触器吸和正常,一接负载启动就跳闸。把负载接在备用泵的开关上,水泵运转正常。
请打家帮忙分析一下。谢谢!!!
热继电器也没有坏,空开也没有坏。

你的空开是带漏保的,你的备用泵的开关是没有带漏保的,你的水泵有漏电现象。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-23
所配空开 或热保护器整定电流太小 电机是多少KW的 空开热继电流多少的
第2个回答  2012-10-17
负载端漏电 检查负载是否过大 接线松动打火 主水泵是不是电机烧坏
第3个回答  2012-10-17
首先手动盘车,看看水泵有没有卡阻现象,如果没有检查电机
第4个回答  2012-10-17
备用泵的空开是不是同一个?