0-10v的模拟量输出模块如何控制变频器

如题所述

把模块0-10v的模拟量输出接到变频器模拟量输入端,变频器设置为使用端子模拟量输入就可以了,只是要注意一下量程。追问

谢谢,那你在告诉我 我要做液位控制系统,我其中用到fc105 fc106和fc41这几个功能,但是我就是不知道里边的参数怎么设置,通过压力来反应液位高度的,模拟量采集的时候,有的是4到20am
有的是0到20am,我怎么能保证是从0到27648对应关系,fc105 和fc106那两个的上限值与下限值怎么设定就能通过输出0-10v来控制变频器了

追答

有两个途径,一个是在plc内部,处理压力和输出电压的关系,得到你需要的变频器频率、另一个是根据plc输出电压的范围,调整变频器的参数,得到你所需要的频率范围。至于fc功能块,极少接触,但是好像最大、最小值、范围等好像都可以调整,最好再仔细看看。

追问

非常感谢 你 我是想问模拟量采集时假如说模拟量模块通道0 地址piw130 ,在访问时肯定是数字量的,但是这个数字量怎么得到的,0-20am与 4-20am肯定转化的数字量不同,我通过设置组态软件可以选择量程,但是0-27648到底是怎么对应,是自动选了量程就对应上0-27648,还是怎么办, 在这双极性与单极性是不是通过软件来设置就可以,硬件需不需要做设置

追答

如果你的模拟量输入有0-20am与 4-20am两种,肯定转化的数字量不同,那么你就要对得到的数字量根据对应关系,进行偏移调整,就是做加减和乘除运算,得到你需要的范围,同时对可能出现的超量程值进行限制,防止不可预料的错误。至于在这双极性与单极性以及模拟量的范围,好像通过软件和硬件都可以设置或者需要同时设置,现在不怎么接触西门子了,没有印象了,帮不了你了,再找些资料看看吧,

追问

谢谢你给我讲了这么多,你qq多少,以后又不会的直接问你这种好心人

追答

呵呵,在我的个人资料里有的

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-15
就是模块输出接到变频器的模拟量输入接口上就可以控制变频器啦!追问

谢谢,那你在告诉我 我要做液位控制系统,我其中用到fc105 fc106和fc41这几个功能,但是我就是不知道里边的参数怎么设置,通过压力来反应液位高度的,模拟量采集的时候,有的是4到20am
有的是0到20am,我怎么能保证是从0到27648对应关系,fc105 和fc106那两个的上限值与下限值怎么设定就能通过输出0-10v来控制变频器了