有关家用阳台不锈钢护栏不合格的问题。恳请各位帮忙。感激不尽!

本人近期新装修房子,更换不锈钢护栏。当时和不锈钢老板已经谈好价格,但具体样式是说和小区内其他不锈钢护栏一样就可,也未在合同上具体写明,合同上只有写护栏高度,和不锈钢管的规格,不锈钢老板自称有20年行业经验,我们也未考虑太多。但现在装上去之后,因有一面阳台是有弧度的,做不锈钢护栏的工人只是把扶手部分做出了弧度(弧度并不十分吻合),下面围栏部分只是用三片围栏围成,看起来极不协调,而且他们为了省料,八米长的阳台仅仅用了五对立柱来固定,用的轻轻一拍就晃动,安全性可想而知。我们现在要求其重新改过,或是收走。其并不理喻。现想请教各位,我们该如何维护自己的合法权宜?此类问题该向何部门反映能得到解决??我只有20分,全部给大家了,谢谢!一定帮我!

强硬一些,护栏最基本的要求
1、安全性:护栏必须不能晃动且晃动不能超过高度的1/100,用几根立柱无所谓,能达到要求是他的本事。
2、美观:如果做的有不好看的地方一定要其必须做到美观,不能花钱憋屈。
这事没地方说理(不够工夫钱,政府又几个能管这事的,净扯皮),你要其改正,要不拆走(找两个凶些的朋友站场就可!只站场就行)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-09
可以看看规范

1、GB 50009 建筑结构荷载规范 2、GB 50352-2005 民用建筑设计通则 3、GB 50096-2011 住宅设计规范 4、JGJ 113-2009 建筑玻璃应用技术规程 5、JG/T 342-2012 建筑用玻璃与金属护栏 6、06J403-1 楼梯 栏杆 栏板 7、11J508 建筑玻璃应用构造 8、室内细部设计资料集 楼梯栏杆(板)

GB 50009-2001 4.5.2 楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆顶部水平荷载,应按下列规定采用: 1 住宅、宿舍、办公楼、旅馆、医院、托儿所、幼儿园,应取0.5kN/m;

GB 50352-2005 民用建筑设计通则6.6.3 阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:
1 栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;
2 临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m;
注:栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。

4 住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m;

不懂法律,但护栏还是懂一些。希望对你有用
第2个回答  2012-10-09
阳台栏杆是有规范要求的,对高度、立杆间距、钢管壁厚、固定方式都有严格要求,有合同的话可以找相应部门,如消协、质监等
第3个回答  2012-10-17
给你推荐个网站吧,你可以到上面找一些具体的东西参考下,华夏模具网,上面有你需要的各种规格
相似回答