总线是1.5平方的铜线到家里空气开关,然后空气开关底下拉2.5平方的铜线用来安装热水器用可以吗?

以前的老房子。当时装电线的时候总线只有1.5平方的铜线到空气开关,然后现在想装个热水器,所以买了2.5平方的铜线,直接从空气开关底下拉过去。这样可以啊?会不会烧掉?邻居说都是铜线没有关系。是这样吗?

你好我是电工愿意为你解答:功率=电压×电流 按220伏民用电计算就是你的热水器功率=
电压×电流 导线的计算取值每平方毫米≈10安也就是说你的总线太细!即便后面用再粗的线也是不行的!除非连总线一起换掉!要4平方的啊!如果你的热水器功率在3000瓦以内还勉强能用!如果超出会烧总线的!非常危险! 还有每1千瓦的电流约为4.45安!

4.45×3=13.35安 你的总线已经是满负荷运行了!!!!!!!!

有什么不明白就问吧!记得给加分哦!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-23
电热水器没有装地线和漏电开关请你还是不要用为好,什么电线不够大就不要谈啦吧,安全起见还是请你找一个用3V电的管道燃气热水器来用吧!记得热水器最好不要装在浴室哦,阳台、厨房、楼顶都是很好的安装位置。
第2个回答  2012-10-23
要看你热水器是多大功率的,大于3KW,总线是要换掉的,带不起的,总线最好是换成4平方或者6平方的铜线。现在电器多,预留点出来最好。空开也要40A才够!
第3个回答  2012-10-23
总线得换掉,不然白搭追问

为什么会白搭?帮我拉电线的朋友,他说都是铜线没关系。可是我自己又担心会烧掉?

追答

要是你在使用热水器的同时用其他电器,总的用电量超过1.5平方的铜线所能承受的电量,那你总线这里就不行了,除非你家里的电器使用不超过1.5平方的铜线所能承受的量,不然就算你家里空气开关不跳,总线这里也会跳的