变压器预防性试验步骤有哪些?

如题所述

预防性试验即为出厂试验:绝缘电阻测试,工频耐压试验,变比及联接组别编号,直流电阻试验,空载电流及空载损耗试验,短路阻抗及负载损耗试验,感应耐压试验。

对运行中变压器进行定期试验,主要目的是监督其绝缘状况,一般每年对变压器作一次预防性试验。

    试验项目:变压器的绝缘电阻和吸收比、介质损失角、泄漏电流、分接开关的直流电阻试验,变压器油的电气性能(包括绝缘电阻、损失角、击穿电压3个项目)和油色谱分析。

    分析方法除按规程规定标准衡量是否合格外,主要是将各项目的试验结果与历次试验结果进行纵横分析比较,对有怀疑的试验结果进行鉴定性试验,找出缺陷,列入检修计划进行处理,并加强运行中的监视。  

    分析变压器绝缘时,要注意试验时的油温及试验使用的仪表、天气情况等对试验结果有影响的因素。

    遥测变压器绝缘电阻时应注意以下事项:

    (1)遥测前应将瓷套管清扫干净,拆除全部接地线和引线。

    (2)使用合格的2.5千伏绝缘电阻表,遥测时将绝缘电阻表放平,当转速达到120转/分时,读R15、R60两个数值,测出吸收比。

    (3)遥测时应记录当时变压器的油温及外温。

    (4)严禁在遥测时用手触摸带电导体或拆除绝缘电阻表线,遥测后应将变压器的线圈放电,防止触电。

    (5)遥测项目:对三绕组变压器应测量一次对二次、一次对三次、一次对地、二次对一次、二次对三次、二次对地、三次对一次、三次对二次及三次对地的绝缘电阻。

    (6)在潮湿或污染严重的地区应加屏蔽线。

    (7)变压器从电网上断开后,应待其上、下层油温基本一致后,再进行测量,因此时线圈、绝缘和油的温度基本相同,方可用上层油温作为线圈温度。

    资料来自:http://www.nuosc.com/a/cpzx/xksb/

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-10-15
对于3-10KV变压器预防性试验,1.高低压侧及线圈绝缘电阻测量(一般用2500-5000V摇表测量),2.绕组的直流电阻(必要时高压线圈绕组每档直流电阻都测试)(用直流双倍电桥测量),3.交流耐压试验(用交流耐压试验设备)。必要时,还须做绝缘油击穿试验,变比试验。
10kV配电变压器的预防性试验项目和标准如下:
 绝缘电阻测量:与以前所测的绝缘电阻值折算至同一温度下相比较,应不低于前一次所测得的电阻值的70%。
  绕组的直流电阻的测试标准如下:
 630kVA以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%;线间差别一般不大于三相平均值的2%。绝缘油电气强度试验:运行中油的试验标准为20kV。
交流耐压试验:10kV变压器为30kV;低压400V绕组4kV。泄漏电流一般不作规定,但与历年数值进行比较不应有明显的变化;本回答被网友采纳
第2个回答  2023-11-20
测量变压器绕组直流电阻的目的是检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路现象;电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接的实际位置是否相符;引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等情况。变压器在大修时或改变分接头位置后,或者出口故障短路后,需要测量绕组连同套管一起的直流电阻。
高压试验变压器的预防性试验可以通过以下几方面进行:
1、测绝缘电阻
常用而又简单的试验方法,通常用兆欧表进行测量。根据测得的试品在1分钟时的绝缘电阻的大小,可以检测出绝缘是否有贯通的集中性缺陷、整体受潮或贯通性受潮。
2、测介质损失角
作为灵敏度很高的试验项目,它可以发现电气设备绝缘整体受潮、劣化、变质以及小体积被试设备贯通或未贯通的局部缺陷。但当被试品体积较大,而缺陷所占的体积又较小时,用这种方法就难以发现了。广泛应用在电工制造和电气设备交接和预防性试验中。
3、测泄漏电流
高压试验变压器与测量绝缘电阻的原理基本上是相同的,而且检出缺陷的性质也大致相同。但由于泄漏电流测量中所用的电源一般均由高压整流设备提供,并用微安表直接读取泄漏电流。它有试验电压可随意调节;灵敏度高,测量重复性较好;换算绝缘电阻值;可用测量吸收比来判断绝缘缺陷等特点。
4、交流耐压试验
破坏性试验中的一种,能进一步诊断出电气设备的绝缘缺陷。交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度的严格、有效和直接的试验方法,它能检出绝缘在正常运行时的弱点,对判断电气设备能否继续投入运行具有决定性的作用。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-10-22
1 .绕组直流电阻;作用:可以发现绕组线径不一,分 绕组直流电阻; 绕组直流电阻 作用:可以发现绕组线径不一, 接开关接触不良,焊接不良,压接不紧等故障。 接开关接触不良,焊接不良,压接不紧等故障。 2 .绕组绝缘电阻、吸收比; 作用:可以发现绝缘件严 绕组绝缘电阻、 绕组绝缘电阻 吸收比; 作用: 重受潮、污损、绝缘降低等。 重受潮、污损、绝缘降低等。 3 .绕组直流耐压及泄漏电流 ;作用:可以有效地检测 绕组直流耐压及泄漏电流 作用: 出绝缘受潮的情况和局部缺陷( 出绝缘受潮的情况和局部缺陷(能灵敏地反应瓷质绝 缘的裂纹、夹层绝缘的内部受潮及局部松散断裂、 缘的裂纹、夹层绝缘的内部受潮及局部松散断裂、绝 缘油劣化、绝缘的沿面炭化等)。 缘油劣化、绝缘的沿面炭化等)。 4.绝缘油试验项目:① .外观检查;②.水溶性酸 ; 绝缘油试验项目: 外观检查; 水溶性酸 水溶性酸PH; 绝缘油试验项目 外观检查 酸值mgKOH/g;④.水分 水分mg/L ;⑤.击穿电压kV; 击穿电压kV ③.酸值 酸值 ; 水分 击穿电压kV; 油中溶解气体色谱分析; ⑥. 油tanδ(90℃ )%;⑦.油中溶解气体色谱分析; ( ℃ ; 油中溶解气体色谱分析