44问答网
所有问题
请问高度7米,开间6.2米,跨度20米的钢结构钢柱采用H346*169*6*9,钢梁也采用H346*169*6*9是否能用。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-09-28
做变截面的话是没问题的。型钢截面应该为HN346X174X6X9。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考