哪些压力下燃气管道应做阳极保护 超高压、高压、次高压、中压、低压,选哪些

如题所述

城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程(CJJ95-2003)规定如下: 3 一般规定
  3.0.1 城镇燃气埋地钢质管道必须采用防腐层进行外保护。
  3.0.2 新建的高压、次高压、公称直径大于或等于100mm的中压管道和公称直径大于或等于200mm的低压管道必须采用防腐层辅以阴极保护的腐蚀控制系统。管道运行期间阴极保护不应间断。
  3.0.3 仅有防腐层保护的高压、次高压和公称直径大于或等于150mm的中压在役管道应逐步追加阴极保护系统。
  3.0.4 处于干扰腐蚀地区的管道,应采取防干扰的排流保护措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-26
我是在施工一线的,高压,4.1兆帕的长输管线是有阴极保护的,个人感觉也是高压,次高压,中压
第2个回答  2012-09-25
长距离输送 高压、次高压、中压追问

你好,这是2012一级市政公用的考题 多选的第1题,我也是答的高压、次高压、中压。但是听他们说很多人都说只有 次高压 和 中压,我在书上也找不到合适的答案,请问,根据或依据在哪,是什么,谢谢。

追答

容规附件1,一、低压(代号L)0.1MPa-1.6MPa.二;中压(代号M)1.6MPa-10MPa.三;高压(代号H)10MPa-100MPa.四;超高压(代号U)大于100MPa

相似回答