节能计算/耗电量计算 例如:3相380VAC的电机15KW,电流由20AJ降至17A,运行50小时,请问节能多少耗电量,

按一度电0.4元计算,节约多少钱?

你能保证一直是17A吗?,按照1KW约为2A计算,一小时能节约一度半,0.4元一度,50个小时能节约30元,以上只能是理论数据,电机运行时电压,负荷都会影响电流变化。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-24
线电压X线电流X1.732X功率因数
380X3X1.732=约2KW
50小时2KW就是100度电
这个是完全不考虑功率因数的理想状态,但是,这个是不可以不考虑的。看你实际的情况,这个电流降低是因为真正节能了呢还是仅仅是功率因数提高了,这个不好判断,但是,按照你目前的情况,50小时节能绝对不超过100度电
第2个回答  2012-09-24
理论计算,不考虑功率因素。
电流下降3A,50小时,即
380×3×50=57000 W=57kW
按一度电0.4元计算,57×0.4=22.80元
第3个回答  2012-09-24
P=1.732*(20-17)*380*0.85=1.678KW
节约电费=1.678*50*0.4=33.56元追问

0.85是什么啊 是功率因数吗? 为什么要算有功功率啊,按道理说视在功率应该为耗电量吧

追答

P是节约电能的功率,0.85是功率因数。只有有功功率才走电度表计量电费。

追问

那你能替我解释一下,视在功率、无用功率都是做什么使用?

追答

电机电流有两种成分一种是有功电流,电流相位与电压相位相同,是做有用功的,可使电度表走字,还有一种成分叫无功电流,电流相位滞后电压相位90度,这电流在电机中是建立磁场的,没有磁场电机是不能工作的,但无功电流不消耗有功能量,不走电度表计费,用电容器就可以中和掉无功电流叫电容补偿,可提高功率因数,无功电流和有功电流的矢量和是视在电流,就是卡表测量到的电流。

本回答被提问者采纳