请问三相电机耗电量怎么算?估算就行,知道额定功率。看了很多回答,还是不懂。

比如额定功率30KW,一小时用电量不是30度吗?有人说还要乘以功率因数,功率因数不是实际功率与额定功率之比吗?我认为不管功率因数为多少,也就是不管实际功率为多少,耗电量都应该按照额定功率来算啊?管实际功率什么事? 请高手为我解答一下哈,在线等待

三相电机额定耗电量应按额定电流计算,按 实际功率=电流×电压×根号3 进行计算。

电机的额定功率是电机的额定输出功率,而不是额定输入功率,额定功率30kW的电机额定输入功率可能要38kW,即外面要供给电机38kW的电,电机轴输出30kW做有效功,另外8kW被铁损、铜损等损失消耗掉了。

有用功=额定功率×功率因数

一般来讲做功时负载较轻的电动机功率因数在0.3-0.5 左右,负载较重的电机功率因数在0.5 以上,甚至接近1,这种情况非常少也不利用进行节能改造。

一个简单估算功率因数的方式是:实际电流÷额定电流×100%,用此方法可以大致知道电机的用电情况。

扩展资料:

计算公式:

1,三相电机用电量=三相电机功率x运行时间。
  

三相电机功率=1.732x线电压x线电流x功率因数。(线电压-----三相之间电压,线电流---每相电流,功率因数-----一般0.8左右)。
  

2,单相电机用电量=单相电机功率x运行时间。单相电机功率=电压x电流x功率因数。
  

3、直流电机用电量=直流电机功率x运行时间。直流电机功率=电压x电流。

参考资料来源:百度百科——三相异步电动机

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
三相电机额定耗电量应按额定电流计算,按 实际功率=电流×电压×根号3 进行计算;电机的额定功率是电机的额定输出功率,而不是额定输入功率,额定功率30kW的电机额定输入功率可能要38kW,即外面要供给电机38kW的电,电机轴输出30kW做有效功,另外8kW被铁损、铜损等损失消耗掉了。追问

谢谢你,但是还请问一下,怎样根据额定功率来计算您所谓的额定输入功率?我要估算电机的耗电量,有没有一个公式之类的呢?是要除以功率因数吗?

追答

额定输入功率=额定电流×额定电压×根号3
或者 额定输入功率=额定功率÷效率÷功率因数
在实际运行过程中,一般电机不会满负荷运行,一般设计人员在设计时选取电机时会留有余地使电机运行在80%负荷。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2023-12-20
额定功率是指在电机正常工作条件下的功率,也就是它的最大功率。但是,在实际运行中,由于各种因素的影响,电机的实际功率可能会低于额定功率。
功率因数是指电机的实际功率与输入电压和电流之间的相位差。它反映了电机对电能的利用效率。功率因数越低,电机的损耗就越大,耗电量也会相应增加。
因此,在估算电机的耗电量时,需要考虑功率因数。如果只知道电机的额定功率,而不知道实际的功率因数,那么估算的耗电量可能会与实际用电量存在一定的误差。
对于您提到的例子,如果额定功率为30KW的电机,其功率因数为0.85,那么实际的耗电量可能不是30度,而是25.5度(30KW × 0.85 = 25.5KW)。
因此,为了更准确地估算电机的耗电量,需要考虑其实际的运行情况和功率因数。希望这个解释能够帮助您理解这个问题。
第3个回答  2012-09-25
额定功率是额定电压乘以额定电流--正常工作的功率;乘以功率因数得到的是有功功率(理论中对自己有用的那部分功率);一般是按额定功率来计算,但是有时电压不稳定,可能出现过载或欠载,这样的话实际用电量也不能单靠名牌参数来估算,想得到准确值最好是实际测量(电能表简单实用)。
第4个回答  2012-09-25
估算电机的消耗功率就用电机铭牌上的额定电流乘以额定电压乘以1.732乘以0.9就可以了。
相似回答