20KvA 丫/丫三相干式变压器故障如何判断?

20KvA三相干式变压器一通电空气开关就跳闸将副方线拆除故障一样。观察在通电瞬间原方线抖动,没有炸声,没有异味。测量三相原副方,阻值相同,摇表测无接地,无相间短路,无高低压短路。拆开变压器,绕组内没有发现明显损坏点,不知为何故障。应怎么检测?

通电就跳闸的可能原因:
1、空气开关容量过小,变压器空载电流过大引起跳闸;
2、电压等级不和,通电电压高于额定电压过多,空载电流过大引起跳闸;
3、变压器有匝间短路引起跳闸。
4、使用的摇表有问题或方法不正确。
建议:
1、从变压器高压侧输入低压电压,看变压器一次侧空载电流是否正常平衡,二次侧电压是否正常平衡。如果不正常,说明变压器绕组已经有损伤,根据电流电压变化情况确定故障相。
2、给变压器作预防性试验,进一步确定变压器各方面性能。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-11
可能是用旧硅纲片生产的,空载电流过大或者是内部短路!
第2个回答  2012-09-08
可能原因和建议
1、开关电流过小,变压器空载涌流过大引起跳闸;可换大电流或延长时间
2、输入电压过高,导致空载电流过大引起跳闸;检查输入电压
3、变压器有匝间短路引起跳闸。这个有问题的话靠摇表是检测不出来的;在高、低压侧分别加低电压,如有故障,会引起线圈发热损毁。
相似回答