请搞建筑暖通设计(空调系统的总功率) 高手指教。

我想知道一栋大厦或者写字楼的空调系统的总功率是怎么计算出来的,都与那些要素有关(比如:玻璃是遮阳系数,窗墙比,楼宇结构……);另外知道了总功率,电费又是怎么计算出来的? 请高手指导一下,越详细越好! 如果回答得很好, 我再追加给分。 谢谢!
比如我现在有栋建面为50000平米的写字楼,我要怎么去选择空调设备?

首先是空调制冷量或制热量的计算,一般首先要考虑新风量,这是根据楼宇要求和设计规范得出的。新风量出来后,根据设计条件和焓湿图得出新风冷负荷或者热负荷。然后是人员,设备冷负荷,再然后就是维护结构的冷热负荷。现在的要求好像是根据当地的气象参数,算出分时冷热负荷,这个要求就比较高了。一般设计开始的时候都是根据经验来做的,比如京津地区,办公楼夏季冷负荷为80~100w/m2,冬季热负荷为60~80w/m2。

冷热负荷计算出来后,就要选择冷热源了。热源就是锅炉或者市政热源了,相对比较简单,以下主要讲制冷吧。冷机的选择根据冷源一般有水冷,风冷,地源热泵等(风冷热泵和地源热泵可同时提供热源),一般跟当地气候条件,投资什么的有关,不过最关键的指数是COP。可以找一些设备厂家的参数来选择冷源系统。

接着就是水系统了,根据水系统设计选择相应的水泵,流量,管经,扬程等

风系统前面已经说过风量了,还要设计凤管和风机;

最后是末端体统,选择风机盘管什么的。

这些就是空调系统所有的设备了,设备选型一般都根据厂家提供的参数来选择。列出这些设备后就可以得知设备的总功率了。做配电的话又需要做配电负荷计算了,这里不多说了。

电费的话,一般可以做估算,但不太准。可以运用一些能源模拟软件(比如equest什么的)模拟出一年的运行电能(kWh),就能算出电费了。

说了这么多,可能还是不太清楚,我也是最近开始研究暖通空调的,如果您真想完全明白,在具备相关的基础知识后可以看看设计手册。那样就比较清楚了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-13
写字楼一般都采用每放200W制冷量。350风量。主机容量大于末端总和20%。遮阳系数,窗墙比,楼宇结构……);一般不用考虑在内,要考虑的是客户所需温度。上面所写的只能达到24度。注意末端盘管按风量计算。
第2个回答  2012-09-14
你这纯粹是在估算
第3个回答  2012-09-16
计算负荷:每平方米140kw冷量
相似回答