我公司在总水表更换后,出现总水表与分表读数无法契合,总水表读数大于分水表读数一倍之多。

更换总水表同时还改粗了总进水管,我公司的总进水管是进入楼顶的水塔,再从水塔放水给分表户,请问怎么会造成那么大的度表误差?

正常现象,分户表滴水时,表不动,,你滴他滴,滴水的和正常用水多了,分表计量小,总表都走,总表的抄表数,大于分表的和。
解决方法,第一,校表,提高分表的精确度,选择口径合适的总表和分表;第二,教育,提高居民素质,杜绝用户滴水浪费;第三,查看管道,查找漏点;第四,阶段供水,每天分几个时段集中供水,可有效地杜绝用户滴漏现象。
综上所述,就可解决你公司的问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-22
问题是显而易见的,不是总水表不准、就是分户水表不准。分水表不准的可能性大,总水表精度的测试比较容易。总水表可以用计算法验证:一,测量并计算水塔的容积,排空水塔内存水;二,记录水表显示数据以后向水塔注水,三,查验注入水量和水表显示数据,四,水表显示数据大减小、和注入水量比较,1比1为准确,1比0.以下为水表偏快,1比1.0以上为水表偏慢。
如果能证明总水表的精度是准确的,分户水表的不准确可以采用集中安装的办法来解决。原则是:一户一表、水表出户、集中安装。
第2个回答  2012-09-14
跑冒滴漏
相似回答