漏电保护器可以接在刀闸开关的上面吗?为什么一般都是接下面?

由于接线的原因想把漏电保护器接在闸的上面,就是电先过漏保在过闸,家用220的,还有漏电不跳闸呢,手都麻了,测试按钮还好用
接地线和漏保哪个更安全呢,还是都得接阿?漏保上有个手动的开关,安刀闸上面也可以吧,维修时漏保也可以手动断电的

闸刀开关是分断电源用的隔离开关,漏电开关是防止触电用的保护开关。闸刀开关是手动开关,漏电开关是自动开关,自动开关的故障率一般高于手动开关。手动开关安装在电源侧,断开它就方便维修作业(包括漏电开关的检修及其后的线路和电气的检修)。现在许多漏电开关都具备欠压保护功能。隔离开关安装在电源侧是规范规定的。
补充:1、接地比漏电保护器相对来说可靠性高一些。因为漏电保护器是自动电器,它的脱扣线圈易失效即发生漏电现象时不跳闸,所以漏电保护器上有个白色按钮专门作测试用,但我们常会忽略,如果有接地保护可靠性显然会高很多,两个保护装置在同一时刻失效的概率较低。要注意:接零保护和接地保护是不一样的。接零保护的原理是:发生漏电现象时,火线与保护零线短接发生短路熔断保险丝切断电源起保护作用,因此,闸刀开关里一定要用保险丝,不能用铜丝或铝线替代;接地保护是用PE线连接用电设备的金属外壳和接地极,接地电阻控制在4欧姆以下,当人触及有漏电的设备时,漏电电流大部分经PE线流向大地,流经人体的电流很小,因为人体的电阻有几百欧,远远高于接地电阻。接地保护的原理是利用并联电路的分流作用来实现的。2、闸刀开关装在首端是因为需要检修时,拉闸断电后,更换闸刀开关的熔丝或更换漏电保护器时都不用带电作业,漏电保护器的修理频率大大高于闸刀开关,且如果经常用漏电保护器分断电源,保护器易损坏,如拉下闸刀开关后,漏电保护器仍通电会增加电耗,如此时需更换漏电保护器则需拉下前一级电闸,就会影响他人正常用电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
在接刀闸一面是出于安全方面的需要,当需要检修时,拉开刀闸有一个明显的断开点,检修安全有保证。漏电开关有两种跳闸方式:一种是电磁型,依据漏电流的能量来跳闸, 另一种是电子型的,依靠漏电开关安装处的残压来跳闸,目前市面上的漏电开关绝大多数是电子型,220V的漏电开关低于85V时,漏电开关不能正确动作,380V的漏电开关低于70%的电压时不能正确动作。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-09-10
刀闸在上下都行,最安全就是再加一根保护地线。