185平方毫米的铜芯线最大可以通多大的电流???怎么计算

如题所述

185平方毫米的铜芯线最大可以通的安全电流,在百米内300A以内。
具体可以根据以下几点区分线的好坏:
1、重量质量好的电线,一般都在规定的重量范围内。
2、铜质合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电线内常有断线现象。检查时,你只要把电线一头剥开2cm,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。另外,伪劣电线绝缘层看上去似乎很厚实,实际上大多是用再生塑料制成的,时间一长,绝缘层会老化而漏电.
3、厂家假冒伪劣电线往往是“三无产品",但上面却也有模棱两可的产地等标识,如中国制造、中国某省或某市制造等,这实际等于未标产地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-22
185平方毫米的铜芯线最大可以通的安全电流,在百米内300A以内。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-09-22
按照规范,120mm²的铜线允许最大电流为300A,由此推算185mm²的铜线允许最大电流约为(185-120)/120x300A≈450A追问

有公式算不???

追答

导线允许载流量不仅与其材料及粗细有关,还与散热冷却条件有关,所以这里没有什么理论计算公式,倒是有一些经验口诀。以及根据导线越粗,导线材料散热越差的道理,越粗的导线所允许电流密度就越低。
铜导线横截面积/mm² 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
允许电流/A 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
那些繁琐的口诀很难记住,只要查这个表一般就能很快解决问题

第3个回答  2012-09-22
不搞设计,只是使用这个不用算.根据;长期连续负载低压电力电缆的允许载流量表就可以了;
长期连续负载低压电力电缆的允许载流量
■ 0.6/1kV聚氯乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量
型号
VV VLV VV22 VLV22 ZR-VV ZR-VLV ZR-VV22 ZR-VLV22
VV VLV VV22 VLV22 ZR-VV ZR-VLV ZR-VV22 ZR-VLV22
芯数
单芯
3-5芯
敷设
空气中
土壤中
空气中
土壤中
单芯电缆排列方式

○○
○○○

○○
○○○
导体材质
Cu
Al
Cu
Al
Cu
Al
Cu
Al
Cu
Al
Cu
Al
标称截面
1.5
19
...
24
...
27
...
29
...
15
...
22
...
2.5
25
19
31
24
36
27
38
30
19
15
29
23
4
33
26
41
32
47
35
49
39
26
20
38
30
6
41
34
52
42
58
46
61
50
32
26
47
39
10
57
44
72
55
78
58
83
64
46
35
65
50
16
76
59
95
73
100
76
105
83
60
47
84
65
25
98
76
120
96
130
95
135
105
77
60
110
84
35
115
90
150
115
155
115
160
125
95
74
130
100
50
145
110
180
140
185
140
195
150
115
90
155
120
70
180
140
230
175
225
170
240
185
145
115
195
150
95
225
175
280
215
270
205
285
220
185
140
230
185
120
260
200
325
250
310
235
325
250
210
165
260
205
150
300
230
375
290
350
265
365
285
245
190
300
230
185
345
270
430
335
395
300
415
320
280
215
335
260
240
410
320
510
395
455
350
480
375
335
260
390
300
300
475
370
585
455
515
395
545
425
375
295
435
340
400
555
440
690
540
585
455
625
490
...
...
...
...
500
640
510
800
630
660
520
710
560
...
...
...
...
630
730
595
920
740
740
590
810
645
...
...
...
...
环境温度
40
25
40
25

 
 
第4个回答  2012-11-18
根据J=I/S可求出。J是铜导线的允许电流密度,S是该导线的横截面积为185平方毫米,而I为所求电流。则有I=JS=6乘185=1110A(铜导线的允许电流密度为6)
相似回答