一根RS485信号总线最多可以串接几个伺服液位计?还有液位计电源是AC220伏的,用3*2.5的电缆,能串几个表?

如题所述

通常RS485总线上的节点数不超过32个,但所用电缆、芯片不同节点数也有变换。
AC220V电源线最好单独走线,以防止低频干扰。否则应采用直流电源。
-----------------------延伸阅读-------------------------
☆ 一根RS485电缆可以挂多少个设备?
要看什么芯片?并和所用电缆的品质相关!节点越多、传输距离越远、电磁环境越恶劣,所选的电缆要求就越高。

支持32个节点数的芯片:SN75176,SN75276,SN75179,SN75180,MAX485,MAX488,MAX490

支持64个节点数的芯片:SN75LBC184

支持128个节点数的芯片:MAX487,MAX1487

支持256个节点数的芯片:MAX1482,MAX1483,MAX3080~MAX3089
--------※------------※-------------※---------------
通用型现场总线系列电缆
(专利号:2010 2 0559128.9)
特性阻抗为120Ω的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422、CANBUS等总线,该系列电缆规格很多,请提供电缆的敷设环境、通信速率、最大无中继传输距离等参数,我们将依照具体情况推荐最适当的产品。一般推荐如下:
非铠装双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 20 AWG ,电缆外径7.7mm左右,蓝色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!

非铠装双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径8.2mm左右,灰色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!

铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右,黑色护套。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!

CC-Link的总线电缆是特性阻抗为110±10Ω的3芯绞合屏蔽电缆,国产型号规格:STP-110Ω(for CANopen & CC-Link)3C×20AWG ,使用时,屏蔽层应只在一端接地!

变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。
最常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!

户外敷设电缆防雷很重要!雷电的等效干扰频率在100k左右,也属于低频干扰。
《GB50057-94建筑物防雷设计规范》第6.3.1条:......在需要保护的空间内,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端并宜在防雷区交界处做等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。

《GB 50217-2007电缆设计规范》也有类似的表述,请搜索“工业自动化综合电缆解决方案”进入中国工控网论坛查看、交流!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-05-01

我们最多串接这个液位计70多台。

第2个回答  2012-08-28
RS485总线 可以将多个 设备连接在一起

取决于 总线收发器 的 驱动能力,当然还有 很多其他因素,如布线等!
第3个回答  2012-08-28
31个
相似回答