推荐答案 推荐于2017-12-15
热继电器
在接法上一般使用常闭触点,所以在
梯形图
中使用常开。这样PLC上电后,热继电器触点所对应的输入继电器会动作,plc里的常开触点也会动作由常开而变成闭合状态。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/VRZG6K3DZ.html
其他回答
第1个回答 2012-08-28
FR输入接的是常闭点代表如果导通,梯形图里面是常开点反逻辑动作,输入和梯形图之间理解为继电器关系就行了。
第2个回答 2012-09-08
什么型号的
相似回答
为什么热继电器在
plc编程时使用
常开触点
表示?那用常闭触点又表示什么...
答:
是有这个规定,和停止按钮和急停按钮对应PLC梯形图常开点一样,
因为停止,急停,热继常闭点工作时都是闭合状态
,对应的PLC输入状态为ON,这样对应梯形图常开点也就是导通的。你的明白?
...电动机自锁控制线路中,图1
梯形图
中的
热继电器
的
触点为何是常开
...
答:
常规做法是网络中用常闭,外部接常开。
网络图中用常开,外部接线时必须接热继电器的辅助常闭点,这是网络中常开变常闭点,线圈得电
;当热继动作,热继电器辅助常闭点断开时,网络中热继触点恢复常开,线圈失压断电。
为什么热继电器在
PLC编程中以常闭形式出现,而在实际接线的时候要接到...
答:
因为热继电器实际接线可能是用在需要过热保护功能触发后能保持的电路中
,而PLC可以通过编程解决触发保持。1、热继电器在实际接线的时候接到常开触点(没有过载时常开触点就是断开的,过载时常开触点就是接通的),在PLC编程中梯图里以常闭触点形式出现就是表示没有过载,梯图里的常闭触点断开。2、热继电器...
...每一个网络中要接如
热继电器
的
常开触点
?但是在实物图中接的是常 ...
答:
为了使梯形图和继电器电路图中触点的类型相同,建议尽可能地用常开触点作PLC的输入信号
。如果某些信号只能用常闭触点输入,可以按输入全部为常开触点来设计梯形图,这样可以将继电器电路图直接翻译为梯形图。然后将梯形图中外接常闭触点的输入位的触点改为相反的触点,即常开触点改为常闭触点,常闭触点改为...