电缆井和配电竖井是施工完成厚得在每层楼板处封上不,防火封堵用C20混凝土封堵可以吗

如题所述

每层或隔层封堵都可以,根据设计要求。
管井一般可先预留钢筋,等安装后,用混凝土封堵,缝隙处用岩棉等防火材料填实。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-17

根据《建筑设计防火规范》里的6.2.9条规定要求必须每层封堵,此条为强条必须严格执行

6.2.9 建筑内的电梯井等竖井应符合下列规定:
1
电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口。
2
电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道,应分别独立设置。井壁的耐火极限不应低于1.00h,井壁上的检查门应采用丙级防火门。
3
建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。
建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵。

第2个回答  2012-08-30
可以的 吊模板打膨胀混凝土即可 强度最低C20
第3个回答  2012-08-30
电缆竖井要用防火封堵材料 封堵
第4个回答  2012-08-29
可以