22KW 电机 星三角启动 热保护继电器和接触器应该选什么型号?

麻烦填写下图中 A B C D 共4个地方,尽量使用ABB的型号,谢谢。
点击图片可以放大

22KW电机采用星三角启动时,热保护继电器和接触器的额定电流应该通过电工计算后选择。
根据P=√3×U×I×COSφ,则额定电流:I=P/√3×U×COSφ=22/1.732*0.38*0.85=39.33(安培)考虑到启动电机时,启动电流对交流接触器和热继电器的影响,可靠系数可选1.2,则接触器和热继电器的电流应定为:
I1= 39.33*1.2=47.1安培,实际市场没有该电流的接触器和继电器,可选择50或60安培的接触器和继电器;热继电器的动作电流可根据负荷性质和电机启动难易情况,通过调节旋钮实现。由于该电机较小,启动时间较短,热继电器的动作电流可躲过启动电流的影响。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-01
ABB有什么型号就不清楚,不过嘛,接触器是用63A的,热继电器也是63A的,星形连接那个接触器可以用32A的。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-07-01
建议ABB元件型号如下
A、B------A50型接触器
C----------A30型接触器
D TA75D52型热继,建议整定为48A,10s本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-07-01
ABB有现成接好的追问

求相关资料,非常感谢。

追答

施耐德的S-LC3-D65 标价1200元 金钟穆勒M-SDAINL2AMC 标价2200元,ABB暂没看到,以上两家同款产品和ABB的都是出自一个地方的。