顶层框架柱钢筋的锚固不足1.5LAE的情况下怎么办

如题所述

  顶层框架柱钢筋的锚固不足1.5LAE的情况下,可以在顶层边柱外侧纵向钢筋可与梁上部纵向钢筋搭接1.5LAE。
  具体做法:

  1、顶层端节点处,柱外侧纵向钢筋可与梁上部纵向钢筋搭接,搭接长度不应小于1.5LAE,且伸入梁内的柱外侧纵向钢筋截面面积不宜小于柱外侧全部纵向钢筋截面面积的65%;
  2、在梁宽范围以外的柱外侧纵向钢筋可伸入现浇板内,其伸入长度与伸入梁内的相同。
  3、当柱外侧纵向钢筋的配筋率大于1.2%时,伸入梁内的柱纵向钢筋宜分两批截断,其截断点之间的距离不宜小于20倍的柱纵向钢筋直径。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-02

锚固不足LAE时,锚固端头鸾钩入现浇板内

 

 

第2个回答  2012-06-30
顶层框架柱顶弯矩与梁端负弯矩一样大,而柱截面高度比梁小,因此柱钢筋的锚固尤为重要。
你既然选择了梁、柱分开浇筑留施工缝的方案,而用了03G101这个钢筋构造(一)大样,柱外排钢筋应该下料保守更长些。如果已成事实,机械锚固、焊接加长...都是下策,但设计的结构师有权处理,只能请结构师到现场根据实际尺寸出个主意,网友有能力也不清楚实际尺寸,况且网友的主意没有法律效力!本回答被网友采纳
第3个回答  2015-11-03

顶层框架柱顶弯矩与梁端负弯矩一样大,而柱截面高度比梁小,因此柱钢筋的锚固尤为重要。
既然选择了梁、柱分开浇筑留施工缝的方案,而用了03G101这个钢筋构造(一)大样,柱外排钢筋应该下料保守更长些。如果已成事实,机械锚固、焊接加长...都是下策,但设计的结构师有权处理,只能请结构师到现场根据实际尺寸出个主意。

    钢筋的锚固是指钢筋被包裹在混凝土中,增强混凝土与钢筋的连接,使建筑物更牢固,目的是使两者能共同工作以承担各种应力(协同工作承受来自各种荷载产生压力、拉力以及弯矩、扭矩等)。

第4个回答  2015-10-26
顶层框架柱顶弯矩与梁端负弯矩一样大,而柱截面高度比梁小,因此柱钢筋的锚固尤为重要。
你既然选择了梁、柱分开浇筑留施工缝的方案,而用了03G101这个钢筋构造(一)大样,柱外排钢筋应该下料保守更长些。如果已成事实,机械锚固、焊接加长...都是下策,但设计的结构师有权处理,只能请结构师到现场根据实际尺寸出个主意,网友有能力也不清楚实际尺寸,况且网友的主意没有法律效力!