当 M 点断开时,因为是三相对称电路,此时三相电流也是对称的,它们的和刚好为 0。也就是说,此时即使 M 点断开,三相联接在一起的端子对中性线的电位差还是 0V;
但是,当 D 点断开时,就相当于 U 相没有作用在第三个相电阻上。此时该电阻是处于“悬空”状态,没有任何电流流过它。因此可以忽略。此时另外两个电阻处于串联状态,然后接在 V、W 两相之间。此时总电压为 380V。因此,U1 = R1/(R1+R2) * 380V = 380V/2 = 190V
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/VV6K6DVGGVZ3ZG6GKV.html
相似回答
在对称与不
对称三相电路中,中线
的作用有区别吗?
答:
中线在三项对称电路中没有电流,甚至可以省略,比如三项三线电机没有中线也可以接成Y接。但是在不
对称电路中,中线
会有电流流过,但是
电压
应该还是0,只是由于导线电阻的关系,中线会有一定的电压。一般
中线是
要入地的,就是我们平时说的零线。
三相
四线制的星形连接中如果负载是对称负载(阻抗相等、阻抗zh...
在
对称
负载的
三相
交流
电路中,中线
上的电流为___.
答:
0。这里就是相
电压
和线电压的关系,接
三相
电源就是380V,当采用星形连接的时候,每相绕组就是220V,根据三相矢量和
为零
,就是说任一节点流入的电流和流出的电流是相等的,所以认为星点就是一个0电位。
为什么三相
四线制
电路
不用
中线?
答:
大家都知道
三相
星形负载
对称时中线
无电流,其压降自然
为零,
而负载中点O与电源中性点N等电位,所以省掉中线。从三相电源到三相星形对称负载之间的电流路径图可以看出,假若火线电阻为rs,则电源电动势减去一根火线的
电压
降落就是负载电压U,用公式表示就是 Ua=Ea-rsaIℓa Ub=Eb-rsbIℓb U...
为什么中线
一定不能
断开?
答:
1、
中线
的作用:中性线的作用是在负载变动时能使各负载两端的
电压
很小变动,且各相负载的相电压基本保持对称。
三相
四线制星形连接的
电路中
当负载
对称时
,中线没有电流,此时的中线起保护作用,当任一相不平衡或故障时,起到平衡电压作用,使得不会过电压从而保证用电设备安全。三相四线制星形连接的电路...