推荐答案 2012-06-26
掉电后,电动执行机构,也就是阀门控制器将保持原状态。部分阀门控制器在重新上电后会进行一次自检,这样的情况下,会导致阀门动作,因此,有两种方式解决这个问题。
第一,一般阀门控制器掉电后,让楼控DDC给一个开度信号,保持,这样阀门自检会因为DDC的信号而停止。
第二,就是改阀门控制器自动为手动,然后上电,这个是相对安全的做法,通常自检齿轮动作,联动齿轮不动作。
说实话,现在这样的阀越来越少,一般阀都有复位按钮,你按复位才自检。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/VV6Z3R6RD.html
其他回答
第1个回答 2012-06-27
智能免浸入式电动执行机构内部都设计有电池供电,当外部电源掉电后,由这个电池提供电源保存设置的阀门参数。送电后电动执行机构还是保持在原位不动,它是不会自动开关的,(智能执行机构有一个功能就是输入4-20mA故障,你可以选择执行机柜是保持原位置不变,还是全开和全关位置。这个是可以由用户选择的,一般都选择在保持原位不变)。智能执行机构内部有一个智能芯片,保存阀门设置,定位等参数和储存用,当电池电压太低时它会报警,禁止阀门操作。只有更换电池后才可以操作。
相似回答
智能一体化电动执行机构掉电后怎样保持阀位
答:
第一,一般阀门控制器掉电后,
让楼控DDC给一个开度信号,保持,这样阀门自检会因为DDC的信号而停止
。第二,就是改阀门控制器自动为手动,然后上电,这个是相对安全的做法,通常自检齿轮动作,联动齿轮不动作。说实话,现在这样的阀越来越少,一般阀都有复位按钮,你按复位才自检。
电动执行器
的接线方法
答:
确保端子的接线牢固
。确保一个外接控制器只作用于一台电动执行器(不可同时作用于2个或更多执行器)。接线后务必确保执行器内部清洁无杂物。2、检查转动方向 三相执行器中,在电动运行前(操作者)应检查执行器转动方向。如果运行方向错误,则限位开关不起作用,导致卡堵损坏或电机过热。手动将执行器置于50...
电动执行器
的 限位开关
答:
遥控装置,罗托克执行器,执行器,电动执行机构,遥控智能执行机构,罗托克遥控执行器,罗托克遥控智能执行器,罗托克遥控智能装置,罗托克智能装置,罗托克遥控装置,罗托克智能控制装置,生产销售
阀门电动
装置,如智能性多回转,角行程,直行程
电动执行机构电动执行器
; 执行器; 执行机构; 电动装置;电动执行器; 执...
新型CAN
智能电动执行器
的设计|
智能一体化电动执行器
答:
CAN总线通信部分可将SJA1000初始化,在其初始化完成以后回到正常工作状态,
将执行器的运行情况通过总线向上位机传送
,而且操作者可以从上位机下达控制指令来操作执行器。电动执行器的控制部分主要实现阀门的位置控制功能,还可以通过控制电机的转速来控制阀门的闭合速度。LCD显示部分主要显示阀门的阀位情况和执行...