【答案】:(1)电缆类型的选择
电缆的类型应根据其敷设方式、环境条件选择。埋地敷设时,宜选用铠装电缆,或具有防腐、防水性能的无铠装电缆;架空电缆宜选用无铠装护套电缆。选择电缆时应注意以下几点:
①电缆外护层必须完好无损,无裂纹,无破损裸露芯线。
②额定电压不低于线路工作电压。
③根据其使用环境是否潮湿,有积水、腐蚀介质和易燃易爆物等选择其外护层的防护性能。
(2)电缆芯线截面的选择
①按允许温升初选电缆芯线截面。按允许温升初选电缆芯线截面,同样使其长期连续负荷允许载流量Iy大于或等于线路的计算电流Ij即IyIj。
②按电压偏移校验电缆的芯线截面。电缆线路按电压偏移校验电缆芯线截面的要求与架空线路按电压偏移校验导线截面的要求和方法基本相同。
③按机械强度校验电缆芯线截面。按机械强度校验电缆芯线截面主要是针对架空电缆线路而言的。强度检验可根据电缆材料、规格、重量、敷设档距等条件按力学方法计算。通常在按规定保持水平档距和垂直固定点的情况下,电缆能够承受自重带来的荷重,所以在不附加外力的情况下,可不做机械强度校验计算。而对于直埋地电缆来说,只要按前述规定要求敷设,不会受到机械力损伤,所以不必进行机械强度校验。
(3)电缆芯线配置的选择
根据基本供配电系统的要求,电缆中必须包含线路工作制所需要的全部工作芯线和PE线。特别需要指出,需要三相五线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆,而采用四芯电缆外加一条绝缘线等配制方法都是错误的。五芯电缆中,除包含黄、绿、红色三条相线外,还必须包含用作N线的淡蓝色芯线和用作PE线的绿/黄双色芯线。其中,N线和PE线的绝缘色规定,同样适用于四芯、三芯等电缆。施工现场供配电线路宜选用电缆,电缆的类型、电缆芯线及截面、电缆的敷设等应符合规范要求:
①总配电箱(配电柜)至分配电箱必须使用五芯电缆。
②总配电箱至开关箱与开关箱至用电设备的相数和线数应保持一致。动力与照明分别设置时,三相设备线路可采用四芯电缆,单相设备和一般照明线路可采用三芯电缆。
③塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站等大型施工机械设备的供电开关箱必须使用五芯电缆配电。.