三芯铜导线表示为3*16,16是单股线的横截面积还是三股的?

30kw电动机降压启动怎么选择三芯电缆,那15kw的电机呢?谢谢

是单股,三芯铜导线应该称作是三芯电缆,3*16表示该电缆由三股线芯,每股的横截面积是16平方毫米,30KW电机是三相380V的话,工作电流大约是60A。线长百米内电压降影响不大,选择16平方铜芯电缆比较合适。10平方稍微欠缺一点,因为现在的电缆经常缺斤短两,15KW电流大概30A,选用6平方铜芯线足够
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-25
380V供电的电动机,电流约为电机kw数的两倍,30KW电流约60A,在100米内可以用35平方电缆,要是电机是间歇式工作的,也可以用25平方电缆,15KW电机100米内用16平方。要是电机是间歇式工作的,也可以用10平方电缆
第2个回答  2012-06-25
是单股,三芯铜导线应该称作是三芯电缆,3*16表示该电缆由三股线芯,每股的横截面积是16mm^2(PS:有这么大的多芯电缆吗?没用过哦,一般常见的16平方毫米的电缆都是单芯的)
30KW电机是三相380V的话,工作电流大约是60A。线长百米内电压降影响不大,选择10平方铜芯电缆够用有余裕。15KW电流大概30A,选用6平方铜芯线足够本回答被网友采纳