图纸中消防应急照明灯应该怎么画出来

这图太小,看不清楚,呵呵

一、消防应急照明可以用以下符号表示:

二、在图纸中的表示方法:

扩展资料

消防应急灯的安装和维护:

1、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明最好按层以专用馈电回路供电。

2、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。

3、在火灾状态下,靠近地面的烟少、氧气多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高照度照明比高位

安装带来的均匀照度更为有效。所以应提倡低位安装,即在靠近地面或在地面高度上提供疏散应急照明。

4、应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20 小时的充电,才可进行放电。

5、使用中的应急灯具应定期进行性能检查,每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命。

6、做好配电线路的防火保护,暗敷时敷设在非燃烧体结构内,保护层厚度不小于30mm;明敷时穿金属管,并在钢管外面刷防火涂料或采用其它防火措施;线路采用防火电缆或耐火电缆、电线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-15

追问

这个图纸能发到我邮箱吗?[email protected]

第2个回答  2018-03-30

1、消防应急照明灯

消防应急照明灯是为人员疏散、消防作业提供照明的消防应急灯具!

2、消防应急照明灯常识

(1)消防应急标示灯。其位置设在太平门顶部和疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙

面,采用单应急方式,火灾时由消防控制室发出信号接通。

(2)消防应急照明回路。该回路的照明平时起正常公共照明的作用,可通过照明开关控制。火

灾时能转入应急状态,直接接通应急疏散照明灯具,此时开关处于失控状态,消防应急照明

不受开关控制。

(3)一般公共照明回路。此类照明是一般公共照明,不属应急照明,故可不接在带蓄电池的回

路,火灾时也不要求立即接通。该类照明接在事故照明配电箱的普通回路可节省单独设置配

电箱的费用,不增加蓄电池的容量,管理比较方便。

(4)根据实际工程需要,应急电源配电箱还可以提供消防控制所需要的直流电源。

(5)对变配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房,供消防用电的蓄电池室、自备发

电机房、电话总机房、计算机房及发生火灾仍需坚持工作的重要房间,应单独设置应急电源

箱,应急照明应保证平时正常照明的照度。

3、具体图纸

本回答被网友采纳
相似回答