四十公分厚的筏板基础,地下水位正常在筏板上半米左右,打完筏板后不抽水筏板会不会顶起来

整个楼的基础都在水位以上,只有两个电梯的电梯井和集水井在水位以下,不抽水时候水位大约有一米,现在打完筏板和垫层井外集水坑水位大约还在筏板顶上半米左右。问打完筏板后不抽水筏板基础厚40公分会不会被水顶起来。

不会顶起来
筏板厚400mm,自重=0.4m X 25kn/立方=10KN/平方
水浮力按照(0.5m+0.4m)考虑=0.9x10KN/立方=9kn/平方

筏板自重大于水浮力,所以顶不起来

以上是电梯井合集水坑部位的抗浮验算,你说的其他基础都在水位以上,那就更没有问题了,筏本本身是整体性非常好的,完全可以压住那一点点水,丝毫不用担心
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-08
降水周期是自开始降水之日至基础回填完毕。你说的问题是有发生过的。
第2个回答  2012-07-08
不会,没问题。