怎么确定高压变频器功率单元的个数,如何计算

如题所述

第1个回答  2018-06-27
1、例如6.6KV,2300KVA的为什么是十八个动率单元?而不是九个、二十七个?
2、如18个单元的高压变频器是罗宾康的单元串联多电平结构,顾名思义,通过每相多个单元串联实现高压输出.串联电路电压为叠加之和,电流相等这个不解释了吧?
3、如6.6kV用18个单元,那么功率单元单个的额定电压为690V(比较常见的电压规格),那么我们算一下,相电压=6个单元*690V=4140V,那么线电压=相*1.732=4140V*1.732=7170V,那么7170V可以通过调整IGBT占空比来调整电压为6600V。
4、功率单元和输出之间的关系,以6.6KV为例,每个单元承担6分之1的相电压,18分之1的输出功率和100%的输出电流?