桥架公式是什么?

如题所述

计算公式如下:电缆桥架的宽度分为电力电缆和控制电缆,计算公式不同:上述公式可用于电力电缆,该公式可用于控制电缆:b=S/h=S0/40%(S=S0/40%)其中S0=n1*S1+n2*S2+n3*S3+......N1、n2、n3...是相应电缆的数量;S1、S2、S3...为每根电缆的截面积(根据电缆外径计算):s——桥梁空间的横截面积H-桥梁空间的净高。你的计算方法和公式是正确的,只是电缆直径的计算方法不正确,应该更准确。0.7854×钢丝半径的平方(mm)×股数例如,1.5平方米的48股(每股线的半径为0.2毫米):0.7854×(0.2×0.2)×48=1.5平方米
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-10

计算公式如下:

电缆桥架的宽度设计时分电力电缆和控制电缆,计算公式不同:

对电力电缆可以采用上面的公式,控制电缆可以采用这个公式:b=S/h=S0/40%(S=S0/40%)

式中S0=n1*S1+n2*S2+n3*S3+......

n1,n2,n3...为相应电缆根数;S1,S2,S3....为各电缆横截面积(按电缆外径计算):

S----桥架空间横截面积

h---桥架空间净高你的计算方法公式都对的,就是电缆直径计算方法不对,应该这样计算就比较准确了。

0.7854 × 电线半径(毫米)的平方 × 股数

如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:

0.7854 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方

分类

槽式电缆桥架:槽式电缆桥架 是全密封型桥架,如盒子一般形状,用于敷设电缆。

梯式电缆桥架:它外型一起像梯子形状,中心焊有横杆加固支撑使得重量轻、成本低、承受能力极强、透气性好。

托盘式电缆桥架: 托盘式电缆桥架 是半密封型桥架,它跟 槽式电缆桥架 的姿势非常相似,他底部打孔,用于散热。

桥架的结构形式:

1、在工程设计中,桥架的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行安全性等因素综合比较,以确定最佳方案,还要充分满足施工安装、维护检修及电缆敷设的要求。

2、桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间内时除外。电缆桥架水平敷设在设备夹层或马道且低于2.5m,应采取保护接地措施。

3、桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造。或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程。

4、桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架,托盘内添加具有耐火或难燃性能的板,网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施。

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-05-11

0.7854 × 电线半径(毫米)的平方 × 股数。

桥架的确定

(1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路线。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如需利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉。

(2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。

(3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。

本回答被网友采纳
第3个回答  2021-05-21

第4个回答  2022-06-06

  公式:50*角铁质量+50套*2根*2m每根*通丝质量=总质量

  根据规范一般电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;根据上述规则先计算支吊架的数量。

  例如有50米电缆桥架水平敷设,按2米一组支吊架(根据现场实际情况确定)计算,一共有26组支吊架(支吊架的材料一般由角钢或通丝组合或全部都由角钢)。

  而每组支吊架根据标高等计算出实际长度,也就是一组支吊架的长度。再查五金手册里相应规格的角钢型号得到每米理重,再乘以26组,即为桥架支吊架的重量。

相似回答