请问90KW的三相电机应选用多大规格的电缆
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-02
90KW的电机电流大约是180A。因要考虑电机瞬间启动电流较大。建议选择95MM或者120MM的铝芯线可以承受大约240A的电流。如要铜芯线则选70MM或者95MM的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/VW3DWYWY6GG3D6GYGV.html
相似回答
三相90Kw用多大的电缆
答:
90KW应该配95平方毫米的电缆
。计算方法如下:根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);I=P÷(√3Ucosb)=90000÷(1.732×380×0.85)=160.876(安培);根据电流,参考安全载流量表,查得选用95平方毫米的铜芯电缆。
请帮我算一下
90kw的三相电机
需要
多大的电缆
?
答:
查《现代电工手册》需要用89平方毫米的铜芯电缆,而89平方毫米附近的铜芯电缆规格只有95平方毫米
。结果:要使用截面95平方毫米的铜芯电缆。备注:低压电机功率、电流、电缆选型对应表
三相90kw
需要
多大电缆
和开关
答:
1. 确定三相90千瓦电机的额定电流:I = P / (1.732 * U * cosφ)I = 90,000 / (1.732 * 380 * 0.8)I ≈ 90,000 / 530.56 I ≈ 169.31 安培 2. 短距离(几十米以内)的电缆选择:-
铜缆:50平方毫米 - 铝缆:90平方毫米
3. 长距离(几百米)的电缆选择:- 铜缆:90平...
90千瓦三相
电需要多少平方
的电线
答:
90千瓦三相电需要95平方毫米铜芯电缆
。90千瓦的额定电压为380伏,相电流=功率/(根号3x电压)=90/(根号3x380)=137安,137x1.3=178安。按电工手册铜芯载流量2安/平方毫米,178/2=89平方毫米,所以铜芯95平方毫米最合适。市场上电线型号尺寸有1.5平方、2.5平方、4平方等不同的类型;大家在选择...