晶体管型欧姆龙plc的输出com端当使用脉冲输出时是否24v跟0v都可以接吗?

如题所述

不可以,晶体管电路是有固定的电流流向的,分漏型和源型,也叫NPN和PNP型。漏型是输出端流向Com端,源型是Com端流向输出端。类型不同,决定了Com的极性。

如果是漏型:Com端接0V,这样输出点动作,打通端子和Com,允许外部元件电流通过到0V,形成通路,外部元件工作。漏型拉低输出端电压,让外部高压通过,像个开关,允许别人动作。
如果是源型:Com端接24V,这样输出点动作,打通端子和Com,那么输出端就输出正电,外部元件一端接0V,一端接PLC输出端子,这样外部元件就工作了。源型拉高输出端电压,像电源一样给外部设备供电驱动其工作。

亚洲大部分电路是NPN型,欧美大部分是PNP型的,设计的时候请留意。追问

假如我用的步进电机的pu+接了24v并串接个电阻,那么pu-接plc的脉冲输出端,这个时候我应该选什么类型的plc呢?用pnp或者npn的plc都能正常给出脉冲吗?

追答

选漏型,Com端接0V,这样Pu-才能通过PLC的输出点连接到0v, 那么Pu+与Pu-之间的电路负载才能被驱动。(把PLC的输出端到Com之间想像成一个开关)。

如果选PNP型,只有一种情况可行,就是那个输出点与Com是独立的一组,完全与其他输出点隔离,通过反接可行,就是COm接Pu-,输出端接0V。但是这种情况会破坏输出点的统一设计,最好不要。

追问

pnp反接以后还能发脉冲吗?还有请问下关于脉冲控制的概念不理解,欧姆龙cp1e的plc脉冲输出0跟1,0是指低电平输出吗,1是指高电平输出吗?还是两路输出都一样的?请问当npn输出端的com端接0v时,是否就是脉冲输出的波浪的低电平位0v与外接的正极每接通一次表示一个脉冲吗,而高位时不起作用?当com端接24v时,与外接的0v每接通一次就表示一个脉冲吗,低位不起作用?是这么理解的吗?

追答

脉冲就是时间上按频率切割过的电平信号
普通信号就是,一直输出高电平是1,一直输出低电平是0
脉冲信号就是,按频率一会输出1一会输出0,对于集电极开路的电路,就是输出端开关一会开一会关,本质上与普通的信号没区别。对于脉冲的技术方法有几种,最简单就如你理解的,上升的时候计一次。
所以,只要能构成通路,正接反接都可以,电流方向实际上没反。当然设计规范不允许。

下次你应该有机会碰到差动驱动的,这个和现在这种接线方式是不同的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考