楼板刨了10公分会不会有隐患

如题所述

你太冒险了,刨前应咨询一下才是。估计还没露筋,所以还有救。
楼下如还没住人,先在楼下做支撑。如已住人,现在最要紧的是减少或不再增加荷载,少上人、材料,然后处理。
处理时,首先将渣土清扫掉,水冲洗干净。如刨得太深,达板厚近3分之2,因地热管减小了混凝土板断面积,所以在地热管下顺主钢筋方向补直径10或12毫米螺纹钢,(不加亦可,加了更保险),再浇筑高于原设计强度一个等级的细石混凝土(原设计如为C20,则用C25或C30),人工仔细振捣压实吧,别用振捣器了。如果房间净高能满足要求就将混凝土厚度加厚,现浇现抹找平压光,不做水泥砂浆面层。混凝土浇完后要注意养护,勤洒水一周。四周后可投入使用。
施工期间要安排专人勤到楼下仔细观察,如发现裂缝或挠度(下弯)渐变大,要立即在该处做支撑,待混凝土达到四周龄期方可撤除。注意少上人,少上料,不上重设备。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-08
正常情况下,在楼板的上方是覆盖一层水泥层,这层水泥理论来说是可以刨掉的,这层是多厚就看具体开发商的作为了。在往下你是刨不动的,因为下面是混凝土!(如果有地热,尽量不要动,一旦伤及地热管是很麻烦的事情。)
第2个回答  2014-04-08
我是暖气楼,因为改地热才刨的
相似回答