44问答网
所有问题
配电房对门窗有什么要求?
如题!
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-05-28
第一 要是
防火门
,然后在窗户上全部用钢丝网 弄起来防鼠,进门口那里要做一个高700mm的门栏 主要是防鼠
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/VW3VYR3VD.html
其他回答
第1个回答 2012-11-08
按照《建筑设计防火规范》GB50016-2006的规定来设计即可,主要阻燃、绝缘
第2个回答 2012-11-08
安全 , 防水
相似回答
一般
配电房门窗要求有哪些
答:
一般要求是,
门向外开,相邻房间应能双向开启或者向低压方向开启
。1)、高压配电室(有充油设备):应为向外开的防火门,
可以装弹簧锁,但不可以有门闩
。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门...
配电房门窗要求有哪些
答:
一般要求门朝外开,必须有锁具,并且具有防火、防小啮齿类动物进入和啃噬的功能
。高度和宽度要求能满足设备搬运进入的最小尺寸。窗户也是上述要求,包括穿通板安装。所有门窗玻璃要求是白色透明防爆玻璃,安装位置一定要在外侧固定,并且加装一层钢制密目网。门 #锁具 #防火 #防小啮齿类动物 #设备搬运 #窗户...
配电室
的
门窗
应该怎么做?
答:
GB 50054-95《低压配电设计规范》
第3.3.7条配电室的门、窗关闭应密合;门应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门
。与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入安全防护措施(如采用金属网时,网格不得大于10mm*10mm)。室内电缆沟需采取防水和排水措施。
配电房对门窗有什么要求?
答:
第一 要是防火门,然后在窗户上全部用钢丝网 弄起来防鼠,进门口那里要做一个高700mm的门栏 主要是防鼠
大家正在搜
化工厂配电房有什么要求
配电房门窗规范要求
配电房门窗防护网要求
低压配电房需要配什么东西
配电房窗户要求
配电房开门要求
配电房的门 要求和规定
工地配电房窗户要求
配电室门窗的要求
相关问题
配电房门窗要求有哪些
一般配电房门窗要求有哪些
配电房门窗有什么要求
施工用电,配电房窗户有没有要求
请问配电房窗和厂房的窗户有什么距离要求
10KV配电房里的窗户和门 有规范要求吗?里面有三台变压器,...
配电房窗户是否可以全部封闭
设备间里配电房的门需要满足什么要求