关于485通讯模块烧坏的问题

情况是这样的我们的PLC是施耐德一体式的,通过电台同上位机通信,PLC和电台间用rs485通信,就是在pLC上插一个485适配器,引三根线出来,电台是DB9的口.同时我们需要与另一个控制液压系统的PLC通信,那个plc也是施耐德的,不过是模块化的,我们把我们这边的plc的通讯口又引出三根线接到那台plc的通讯模块上,一上电,通讯模块和我们的适配器都烧了,具我所知485的信号不就2~6V吗,怎么会这样?望达人解答,烧了好几次了,急
一楼的能讲详细点?

两个箱子离的不远,电位差是由于什么造成的?还有就是我听说有共模电压的说法,具体是怎么回事?望达人赐教
说错了一个地方,我们的plc是通过485转232和电台连接的,电台是232口,那个转接模块也烧坏了
我们这里不只这一个箱子用了这种232转485的转换器,不过别的没有再与别plc通讯而是直接控制下面电机,那些转换器都是一个牌子的ATC的,都没烧坏啊

根据描述判断可能是485芯片内部产生的灌电流的问题,具体原理如图所示

所以使用485总线必须要隔离,近几年有一种技术在原理上解决了此问题,即二总线。如下图所示

二总线制的网络中,从站电源来自于主机端,所以不存在电位差的问题。POWERBUS总线属于近几年国内总线市场中符合各类传感器应用发展的技术,替换掉485总线、CAN总线成为一种趋势,其芯片的稳定性高,在消防行业中,取代了485/CAN总线成为了消防二总线的标准总线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-20
我觉得是232转485的环节出了问题.

1.假设2个plc通过485传输数据的话,应该没有问题,不会烧东西.那么你烧东西就不是plc引发的问题.

2.为什么是232转485的环节出了问题呢,232转485是靠电平转换电路来实现的,232这一端是有源的,转换电路是也靠这个电源工作,这样的话转换出来的485信号的电流也就无法控制,只能控制电压.(具体情况见232转485电路的介绍吧).在平时的生活中,电脑的232口,接485转换器的时候经常会烧串口,就是这样道理.一些好的转换器内部加了光电隔离,保证信号源分离.建议你用带隔离的转换器

3.可以先试验一下,不接那个电台,只把两个plc的485线接起来,如果没有问题,那就是转换器的事情了.
(其实这样做比较多余,plc之间485通讯再正常不过了,不会烧东西的)

232的输出正电平在+5~+15V,负电平在-5~-15V电平比485的要高,主要的问题可能出在电源隔离上.因为无源的信号转换器使用的是232的电源,当总线上面站比较多的时候,你那个适配器的485的芯片可能驱动不起来.
单站驱动电机和你现在的情况不一样,不能比较.你最好通过实践验证一下.本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2008-03-25
这几个设备有没有共地?如果没有,悬浮地的电平很高,可能就会烧设备。如果不能共地,只能通过光耦连接了。
设备之间的通信是电平的交换,就是说有电位差的问题,如果你没有共地,设备与设备之间的电位差可能很高,就可能烧机器呀。如果中间通过光耦,就是靠光传递了信号,就不怕有电位差了。
电位差是设备的感应电压不同带来的。共模干扰是说两线的干扰电压幅度一致相位一致,485线路对共模干扰的抵抗能力是很强的。
第3个回答  2019-10-22
1、s7⑵00plc内部rs485接口电路:r1、r2是阻值为10欧的普通电阻,其作用是避免rs485信号d+和d-短路时产生过电流烧坏芯片,z1、z2是钳制电压为6v,最大电流为10a的齐纳2极管,24v电源和5v电源共地未经隔离,当d+或d-线上有共模干扰电压灌入时,由桥式整流电路和z1、z2可将共模电压钳制在±6.7v,从而保护rs485芯片sn75176(rs485芯片的允许共模输入电压范围为:⑺v~+12v)。该保护电路能承受共模干扰电压功率为60w,保护电路和芯片内部没有防静电措施。