办公楼建筑地下配电房油浸式变压器是否可以代替干式变压器实施方案详见问题补充

我主要想问的是目前该项目为地下配电房的改造工程,用户要求最低成本实施,考虑到变压器的价格因数,是否可以采用油浸式变压器代替干式变压器实施方案,高压、变压器柜、低压柜一排放置,如果将干变该为油浸变是否有影响,验收是否能够通过,省网或国网有没有什么干变和油浸变具体安装上面的要求,感谢,大师指点迷津!

油浸式式变压器是不能和高低压柜一起放置的。

而且也不能放在建筑物的地下配电房内,

因为油浸式变压器内部充满变压器油,有渗漏,燃烧,爆炸的风险。

实际上也正是由于在消防方面的优势才使得干式变压器在配电领域逐渐替代油浸式变压器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考