西门子CPU 315 2-DP的两个口都占用了(硬件组态),下载、上传和监控用哪个口?

MPI与触摸屏连接,DP口与仪表通讯,在运行中我需要修改程序时当我拔下DP口的连接时SF灯就亮了,报错,我也连接不了PLC,我该怎么做? 谢谢

CPU 315 2-DP的两个端口均可以用来下载、上传和监控。
一般情况下带电插拔不会损害通讯口,不能连接PLC可能由PC/PG接口设定有误造成的。

以USB PC-ADAPTER为例

当你选择使用MPI端口,需要设定PC/PG接口,将S7-ONLINE的访问点更改为PC-ADAPTER(MPI);
当你选择使用DP端口,需要设定PC/PG接口,将S7-ONLINE的访问点更改为PC-ADAPTER(DP);
或者,将S7-ONLINE的访问点更改为PC-ADAPTER(AUTO);
正常运行时,DP端口的总线编码器被拔下是肯定会报BF(总线故障)或SF(系统故障),
如果程序块内包含OB86,则不会导致停机。
用带编程口的总线适配器就可以避免插拔DP总线适配器的问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-21
你首先应该买一个带编程口的 DP 接头最好插在MPI口
这样编程时,就不需要拔下DP 头了。
还有 DP口与仪表通讯
拔下DP口的连接时SF灯,说明你到程序中调用了仪表的参数
一旦失去仪表 程序就会出错
CPU 打到 STOP 让程序停止
就可编程了
第2个回答  2012-11-11
不是烧了DP口吧 运行过程是不能带电插拔的 尤其用国产电缆
断电后重启CPU看看能能不能连上本回答被网友采纳
第3个回答  2012-11-12
有没有343-1,有的话可以用网线连一下