线路故障和线路跳闸的区别?

如题所述

由于输电线路是电网的基本组成部分,其分布范围广,数量多,常面临各种不同地理环境和气候环境的影响,因而容易发生故障,故障大多是由于过电压污闪、绝缘损坏、树障、外力破坏等因素造成的。线路跳闸事故是发电厂、变电所运行中最常见的故障之一,线路故障一般有单相接地、两相接地短路、两相短路和三相短路等多种形态,其中以单相接地最为频繁,占全部线路故障的95%以上。

1、输电线路事故分析

线路故障有瞬时性故障和永久性故障之分,例如设备缺陷、绝缘子破损等引起的永久性故障,线路绝缘子闪络、大雾或大雪等天气原因造成的沿面放电、大风、树枝或动物引起的对地短路或相间短路等瞬时性故障,其中瞬时性故障出现的概率较大,甚至达到线路故障的70%~80%。

1.1 引起线路事故跳闸的原因

(1)架空输电线路倒杆塔事故,一般发生在暴风雨且类似龙卷风的恶劣气候条件下。

(2)架空输电线路雷击跳闸事故,每年雷雨季节,线路都不同程度地被雷击,这是引起线路跳闸的主因素之一。

(3)外力破坏事故,输电线路通道内违章建房、堆物取土采石、植树、架设附属物和电力设施偷盗等现象层出不穷造成破坏事故。

(4)导、地线覆冰事故,冬季,如果导线、避雷线覆冰,其荷载增加,首先改变导线或避雷线的弧垂,其次破坏金具、绝缘子串和引起倒杆断线,导致线路跳闸。

(5)输电线路的舞动事故,当水平方向的风吹到因覆冰而变为非圆断面的输电导线时,将产生一定的空气动力,在一定条件下,会诱发导线产生一种低频率、大振幅的自激振动,由于其形态上下翻飞也称为舞动。由于输电线路的舞动易造成垂直排列的线路发生相间短路故障。

(6)鸟害闪络事故。多鸟的地区,成群的鸟停留在直线杆塔横担上,排粪堆积在绝缘子串上,降低其绝缘强度,在雨雾天气,绝缘子容易发生闪络,引起单相接地故障。

(7)污闪事故,烟尘、废气对线路绝缘子造成一定的污染,降低线路的绝缘强度,在雨雾天气,容易引起线路跳闸。

1.2 输电线路事故跳闸情况分析

(1)对于永久性故障,在正常情况下由于继电保护装置满足四性要求,且断路器满足遮断容量要求,同时短路冲击对系统的稳定性影响也不大,因此对故障的输电线路可以实施强送,继电保护应能正确动作,切除故障的输电线。在多年的运行实践中,还未发现因强送不成功,造成越级跳闸而扩大事故的情况。

(2)对于外物碰线事故,一般情况下都会引起输电线路断股。输电线路断股(断少部分)后,只要适当控制负荷,一般能够继续运行一段时间。

(3)对于雷击事故,有时由于输电线路绝缘恢复时间过长,重合闸时限无法躲过,而出现重合不成功现象。但运行经验及统计结果表明,输电线路受雷击后往往损伤不大,一般能够继续运行,因此强送成功的几率很高。

(4)对于越级跳闸重合不成功事故,可根据输电线路保护动作情况,并通过各种技术手段的分析获知,确认后可先将拒跳断路器切开,然后对该线路进行强送。

2、线路事故处理的一般规定
(1)线路发生瞬时故障,断路器跳闸重合成功,运行值班人员应记录时间,检查线路保护及故障录波器动作情况并作好记录,检查厂内设备有无故障,汇报调度。

(2)装有同期装置的线路断路器跳闸,现场值班人员在确认线路有电压且符合并列条件时,可以不待调度指令,自行同期并列后汇报调度。

(3)线路发生短路事故,由于断路器或线路保护发生拒动,造成越级跳闸,运行值班人员必须在查明原因并隔离故障点后,方可将越级跳闸断路器合闸送电。在未查明原因,没有隔离故障点前,禁止将越级跳闸断路器合闸送电,防止事故进一步扩大。

(4)如本线路保护有工作(线路未停电),断路器跳闸,又无故障录波,且对侧断路器未跳,则应立即终止保护人员在二次回路上的工作,查明原因,向调度汇报,采取相应的措施后试送(此时可能是保护通道漏退或误碰造成)。

(5)事故处理完毕后,运行人员要做好详细的事故记录、断路器跳闸记录等,并根据断路器跳闸情况、保护及自动装置的动作情况、事件记录、故障录波、微机保护打印报告以及处理情况,整理详细的现场事故报告。

(6)线路跳闸时,运行人员应当首先查明:哪些保护或自动装置动作;断路器是否重合成功;是多相跳闸还是单相跳闸,单相跳闸是哪一相跳闸;该线路是否仍有电压;有无故障录波;事件打印、中央信号、保护屏信号是否正确;微机保护打印是否有报告;到现场检查断路器的实际位置,无论断路器重合与否,都应检查断路器及线路侧所有设备有无短路、接地、闪络、断线、
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-16
线路故障的意思是仙路他有可能断或者他接触不良,叫做线路,故障。鲜肉跳闸了,是因为短时间,他短路了,所以那个店电流呢比较高,他就开关自动关掉。
相似回答