线路中,如果把零线直接接在地下会有什么影响?

火线是正常接的,零线被用一根钢管埋在地下一米多深,我想问一下,这样安全吗?电表会不会跑得比较快,比较费电?

一、影响:零线和地线接在一起会对人身安全和设备安全产生极大危害,安全隐患极大。是绝对不允许使用的接线方式。

二、分析:
地线是接在用电器外壳上的安全保护线,正常时地线不参与线路的工作。只有出现电器对外壳短路故障时,地线泄放电器外壳所带的电压,保证外壳对地电压为0V。
零线是用电器的用电回路,正常时火线电流经过用电器后,通过零线返回电源,即零线有电流流过,从而保证用电器正常工作。
零线和地线接在的一起:当用电器发生对外壳短路故障时,由于地线和零线被接成一根线,电流会经过两条回路返回电源,一条是零线回路,一条是用电器→用电器外壳→地线→电源。而这时若零线断路,则地线上所有的设备外壳都是电流回路的参与者,一旦地线也断路或者接触不良,所有设备外壳都会带电,只要人体触碰到任意一台用电器外壳都会遭到电击,发生触电事故。
三、无地线线路的常见错误接法和解决办法
常见错误接法:在没有地线的线路中,如老房子旧线路通常是一火一零两根线,错误而危险的把插座内的零线引到地线接线端。这时若零线断路,那么该插座所带用电器外壳将会带电,造成触电事故的安全隐患。
解决办法:在进户线配电箱内加装2P漏电保护空气开关。一旦线路发生对地短路,漏保开关立即自动断电。
四、火线和零线不能区分的解决办法
火线和零线不能有效区分时,仅在线路终端,如插座,很难做出检测判断。必须到进户配电箱里进行区分操作,前提是配电箱内的零线和地线已经区分出来了。
安全区分法:断开电闸,验电无电。在任意一个插座的火线和其余两根线中的任意一根线之间接一个白炽灯,用万用表在配电箱里测量火线与其它两根线的电阻,有电阻值得就是与灯泡接的线,阻值无穷大的就是悬空的线,根据这两根线在配电箱里是什么线就可以判断出插座里的零线或地线了。
专业人员检测:断开电闸,把配电箱里的零线和地线从进线公共端拆下,断开与进户线的连接。在插座上用上述第2条方法接好灯泡,合上电闸,用电笔测量哪根线有电,有电的那一根线就是与灯泡连接的未知电线,其余判断方法同上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-30
对火线、零线、地线的作用
1、零线:在家庭用电中,零线通常是指从变压器接地体引出来的线,它的接电阻有严格的规定,必须小于等于0.5欧姆,这样才能保证用电设备正常使用;
2、火线:是相对于零线来说的,通常家庭用电只是用三相电的其中一相,它的线电压为220伏,它是通过零线构成回路使家用电器工作的;
3、地线:我们给家用电器接的电线,通常是为了安全和消除静电而接的地线,它对接地电阻没有严格的要求,通常是比较大的(相对于零线的接地电阻),对地电压没有电流通过时为零,把它做为用电器的零线是无法让设备正常工作的;

所以你这样做是绝对不行,理由:
1、十分危险,你本身的接地线也会带电,容易产生家人触电伤亡事件。
2、没有零线电流通过电表,电表不会动,但漏电开关会正确动作,跳闸。
3、用电电量异常会有人专门对用户逐一检查,会被处以高额违约金——得不偿失。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-10-30
不安全!也是不符合国家安全标准的,出现漏电几率高。
第3个回答  2012-10-30
如果是漏保开关零线接地会跳闸,不能工作