漏电断路器在设备运行一小时左右就跳闸,这是怎么回事

如题所述

漏电断路器在设备运行一小时左右就跳闸是漏电导致的家里的漏电开关跳闸,那么电气存在漏电;当工作电流小的时候,漏电电流没有达到漏电保护开关的脱扣电流,当电器使用一段时间以后,工作电流增大,此时的漏电电流达到了漏电保护开关的脱扣电流就会跳闸。

由于是漏电导致的跳闸,又由于漏电电流不大,不太容易查找,需要一个电器一个电器试的方法,跳闸后可以停掉某台电器,观察是否跳闸,这样逐一检查,最后也能找到漏电的问题所在。

扩展资料

漏电断路器安装:

1、安装前应检查漏电断路器铭牌上的数据与使用要求是否一致。

2、安装时不要太靠近大电流母线和交流接触器

3、漏电断路器动作电流大于15mA时,其所保护的设备外壳要可靠接地。

4、应充分考虑供电线路的供电方式、电压以及系统的接地形式。

5、安装具有短路保护的漏电断路器,必须保证有足够的飞弧距离。

6、组合式漏电断路器外部连接的控制回路,应使用铜导线,截面积不小于1.5m㎡。

7、安装漏电断路器后,不能拆除原来低压线路或设备原来的接地保护措施,同时断路器负载侧中性线,不得与其他回路公用,以免误动作。

8、安装时必须严格区分中性线和保护接地线。三极四线式和四极式漏电断路器的中性线应接在断路器中,经过断路器的中性线不能再作为保护接地线使用,也不能重复接地或接电气设备外壳。而保护地线不得接人漏电断路器内。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-14
  漏电断路器在设备运行一小时左右就跳闸应与漏电无关(如漏电,则一开始即会跳闸),一般与其发热相关。根据跳闸与时间相关(有规律性),电气设备的运行温度(发热)正好也随时间的增加而增加。而发热与其电阻相关,造成电阻加大的原因一般是接触不良或其容量太小造成的,因此,需要检查接触情况及其容量是否不足这两方面问题。
第2个回答  推荐于2017-10-06
应该是过负荷导致跳闸,因为现在基本都是靠断路器切断电路,不装设熔断器,短路保护是依靠断路器的过流脱扣实现的,当电流是额定的2.55倍时动作时间≤60秒(对于10A断路器来说,意味着回路出现25A电流,将近60秒钟才会脱扣跳闸) ;高达额定的5-10倍时才会瞬间脱扣(意味着10A断路器高达50-100A的短路电流才会瞬间脱扣)。
检查下是不是配电导线截面选取过小,随着运行时间增加,导线热量积蓄,如“龙在天涯逸”所说,热击穿导致漏电才会跳闸。建议增加配电导线截面!本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-11-17
热击穿导致漏电 或者电流选的小了,要选总电流的三倍
第4个回答  2012-11-17
断路器选择的有点小。