压力变送器按接线方式,可分二线制,三线制,四线制。楼主看到的应该是四线制的压力变送器。两根电源线,两根信号线。电源接24v直流电,简单的检测方法是用一只电流表或电压表,接信号线两端。电源接上后,电流表会有4ma电流或电压表有0v或1V电压。
一体化温度变送器接线方法是这样的:
安全火花回路的接线必须是带有绝缘套或屏蔽的导线,并且和非安全火花回路的接线彼此隔离以免互相混触,还有就是不同型号温度变送器按说明书接线对于具有安全火花回路的防爆仪表接线时一定不能接错并要仔细检查是否有短接或接错。
温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测温元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的4~20mA电流信号0-5V/0-10V电压信号,RS485数字信号输出。
2,3,4就是这样接的,1要不要接啊?
我的PLC是好的,探头也是好的!在测试时就是没有数据输出!
你可以在4-20mA回路中串连一个10欧姆左右的电阻,用万用表测量两端的电压,跟这个电压可判断温度变送器有无问题,随后再一一排除。
追问7,8是电流输出,就接在7,8上吗?
追答对
追问7,8是电流输出,用这个信号输入PLC分不分正反的啊?
追答应该分的,你可以用电压档量一下7,8的正负极。
本回答被网友采纳7 8是输出电流
分不分极性呢?我的PLC是好的,探头也是好的!在测试时就是没有数据输出!
7、8 不是输出电流!!
⑤、⑥接工作电源,同时也是输出电流线,这就是仪表行业的“二线制”
楼主的PLC有24VDC输出,同时接收4~20mA才行!
是接收4~20MA电流的,那7,8 是干嘛的?5,6有24V那么高输入PLC会不会烧掉模拟量输入端子啊?
追答7、8是没有用途的
⑤、⑥接工作电源,这个电源应该由PLC供
如果PLC没有输出电源,就要另加电源。