44问答网
所有问题
给排水系统分区时,对于层高不超过3米的居住小区,一般多少层可以由市政管网直接供水?请提供规范依据。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-10-27
7层以下吧 ,因为市政低压管网的供水压力一般不超过0.3MPa,相当于30米水柱。无规范依据,具体只有询问当地自来水公司低压为多少
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/VWYGDKVGW.html
其他回答
第1个回答 2012-10-28
不超3米肯定能用 我们这边6层一下都直接给水
第2个回答 2012-10-29
6层以下包括6层
相似回答
暖通设计的委托书内容范文
答:
1、给水系统分区:多层为自然供水;
高层、小高层1层至5层为低压区,由市政管网直接供水
;小高层6~11层为加压区,由小区加压泵站加压供水。 2、顶层消防水箱设置位置:置于11层住宅上,水泵要做好防冻、防雨设计。 3、给水、热水管材为:分别为冷、热PPR管,采暖管为热PPR管;小高层排水管为PVC螺旋消音管。 4、井道设...
关于高层建筑
给排水分区
答:
这种情况,
一至三层分为低区,以上分为中区、高区比较合适
。1、按照你说的,这样可以节省一些立管,而且既然已经设立了供水水泵,多用一层楼也就是出水量多一些而已,水泵基本上没什么变化,水箱也没啥影响。2、虽说市政水压能上4楼,但高峰用水的时候还是很容易使4楼的住户用水困难,既然都有加压水...
给排水
常用参数?
答:
① 给水入口:一层,10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数
。② 给水:住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15 MPa;住宅入户给水压力大于0.35MPa应减压;给水分区静水压不宜大于0.45 MPa;卫生器具给水配件最大承受压力不得大于0.60 MPa。③ 消防:消火栓口(7m、10m、13m充实水柱)栓口压力15m、20m、25m;(...
给水排水
中的小时变化系数有什么用?
答:
平均时用水量是可以根据定额等计算出来的,这时就需要小时变化系数来进一步计算出最高时用水量。可参见《室外给水设计规范》( GB 50013-2006 )第2.0.13 条术语说明:时变化系数 hourly variation coefficient 最高日最高时供水量与该日平均时供水量的比值。
大家正在搜
层高不超过多少为一层
住宅一般层高多少
工业厂房层高超过多少算两层
层高多少可以隔两层
一般层高为多少
层高超过多少增加面积
2米2层高算不算一层
层高几米可以做两层
层高超高几米按两层算
相关问题
请问高层建筑给水分区怎么确定?一住宅26层,市政管网压力30...
给水系统压力估算,层高超过3.5m时,数值怎么计算
住宅小区一般一户多少米供排水管
小区13层高给排水设备系统的总功率是多少
某8层综合楼,层高3.5米,室外给水管网最低压力0.28MP...
市政供水可以直接绕开水塔接入小区么
室内给排水系统如何连接园区市政系统
给排水给水管不是直角的接的起来吗