44问答网
所有问题
我有一个图纸屋面板板厚150,配筋直径8间距150双层双向,屋面板范围内钢筋为附加钢筋,与贯通筋隔一布一。
他是说一共有三层钢筋吗,还是第二层钢筋间距是300啊,还是怎么着,他的贯通筋就是指屋面板的长度、宽度加弯钩吗?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-25
配筋直径8间距150双层双向,该钢筋全部为通长筋;
附加钢筋即为梁板交接处设置的负弯矩筋,如没注明长度,伸入板内的长度为板短跨长度的1/4;
隔一布一:原通长筋间距为150,附加筋(负弯矩筋)的间距则为300
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/VWYGWZ6KZ.html
其他回答
第1个回答 2012-10-27
就一层钢筋 附加钢筋的间距是300,正好和板的面筋间距也是150,所以是隔一方一,这个在11g101图集上有详细的讲解。
贯通筋就是沿板拉通,
你说的弯钩是锚固长度
相似回答
双层双向板钢筋
上部还需要加支座附筋吗
答:
设置
双层双向
FAI10@
150钢筋
, 然后
图纸
里面要求
附加
FAI8@150支座
附筋
,这个不是图纸错误,应该是设计在计算后,认为设置双层双向 FAI10@150钢筋满足不了弯矩要求而加强的钢筋,意思是在主筋间另加FAI8@150支座附筋。
砖混结构的房子
屋面
布
钢筋间距
多少合适
答:
砌体结构的住宅,开间、进深都不可能大,而且板块的长宽比一般为2.0左右,都属双向受力板,双向配置受力筋;同时,因为
屋面板
长期处于室外环境,应该比楼面板做得更结实和耐久,所以,板的厚度多为120mm,混凝土等级C25,钢筋宜用HRB400级,直径8mm,双层双向布置,间距150mm。
钢筋
板筋b&x:y8?
150
t:x&Y10?180这是
双层双向
嘛?
答:
配筋直径8间距150双层双向
,该
钢筋
全部为通长筋;
附加钢筋
即为梁板交接处设置的负弯矩筋,如没注明长度,伸入板内的长度为板短跨长度的1/4; 隔一布一:原通长筋间距为150,附加筋(负弯矩筋)的间距则为300。
您好,想问下墙承重民房上人人
屋面楼板厚150,
房间6.6*3.6,水泥325
,钢
答:
上人
屋面板厚150
,房间6.6*3.6,混凝土C25,
钢筋直径
8 HPB300.屋面板应
双层钢筋
,
双层双向
配置HPB300.φ8@120;或HRB400φ8@150。
大家正在搜
屋面板双层双向配筋
屋面板配筋图
坡屋面板配筋图详解
屋面配筋图怎么看
屋面板构造配筋
屋面板配筋计算
屋面梁钢筋图集
斜坡屋面梁钢筋图
斜屋面钢筋图集
相关问题
板厚200mm钢筋直径10,,间距10cm,双层双向,混凝土...
屋面板的钢筋规范是否是必须设置双层双向?
高层建筑楼面板厚为120时,配筋应该是单层双向还是双层双向,...
双层双向坡屋顶层板配筋图附加钢筋怎么来的
屋面板双层双向板面钢筋的锚固是多少?
10米*10米现浇混凝土屋面板双层双向钢筋如何配置
屋面板板上部是否必须设置温度筋和负筋架立筋?图纸上没有是否就...
急!!!老师叫我两端开间改成双层双向,屋面板钢筋全部双层双向...