8mx8m的柱网 单根柱子的受荷面积为64平方,一个平方按4KN的恒载,2KN活荷载
一层荷载即为:(1.2x4+1.4x2)x64=486.4KN )90米按27层计算 单根柱子总荷载即486.4x27=13132.8KN,在不考虑梁柱自重和地震作用情况下 按二级框架柱轴压比限制0.75(轴压比等于柱轴压力设计值与柱面积和砼抗压强度乘积的比值),砼等级C50的情况下初略估计柱子最少要做到900(方柱)1000(圆柱)
这只是大概估算,最终的柱尺寸需要进行整体计算确定。
这是以前我回答的一个问题,希望可以帮助你。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-28
根据柱的受荷面积、受荷大小、混凝土柱的抗压强度设计值、控制的轴压比来估算。
第2个回答  2012-10-29
由轴压比控制