44问答网
所有问题
请问老师:380V △/ 2Y双速电机高速运转时,有一个接触器上面接在一起,正反转都吸合是什么道理?如不用接...
请问老师:380V △/ 2Y双速电机高速运转时,有一个接触器上面接在一起,正反转都吸合是什么道理?如不用接触器直接接线,低速和高速怎么接?谢谢!请老师多多指教!
举报该问题
推荐答案 2012-10-25
双速电动机属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。
双星方式是高速运行,三角方式是低速运行。“接触器上面接在一起的接触器”(以下设定为KM3)的作用就是对双速电机的绕组进行双星-三角变换。KM3吸合时绕组是双星模式,在高速接触器吸合时电机实现高速度运行。如果KM3断开,那电机绕组回路就是三角形,低速接触器吸合时实现低速度运行。
所以这个KM3是不能取消的而直接短接的,除非你只用高速运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/VWZDVR3RG.html
其他回答
第1个回答 2012-10-25
这个简单滴,这个图纸我这边刚好有,需要的话联系
第2个回答 2012-10-28
接触器都合闸应该是用来改变电机的级数从而实现调速。
相似回答
请教
老师:双速电机△
/
2Y接
法。下降
时,
低速、
高速
正常;上升时,低速正常...
答:
---上升与下降实际就是
正反转,
分别用两个接触器,下降时,低速、高速与上升时低速高速是分别同
一个接触器,
上升高速无力,也就是说:上升
高速时,
缺相,或有一相接触不良。重点检查上升接触器的触点与其这段线路接点,
急求
双速电机正反转
控制原理图
答:
为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换
接电动机
三相电源的相序,但两
个接触器
不能同时吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的
电动机正
、反两方向运行的控制电路。
电机
的
正反转
伴随着电子技术的发展,相...
...判断接线正确?
有一380v,
Y/
△双速电机,
不用
接触
...
答:
图中是星接和角接两种接法。不用
接触器
接成低速和
高速
运行不大可能
电机双速
双电容怎么接线?
答:

;双速电动机
的定子绕组的接线图 下图是双速电动机三角形变双星形的控制原理图,当按下起动按钮SB2,主电路
接触器
KMl的主触头闭合,电动机三角形连接,电动机以低速
运转;
同时KA的常开触头闭合使时间继电器线圈带电,经过一段时间(时间继电器的整定时间),KMl的主触头断开,KM2、KM3的主触头闭合...
大家正在搜
请问老师
老师怎么
老师家访一般会选谁
Y1002Y
数学老师
我最喜欢的老师
2YS31D
2YP41D
82Y
相关问题
请教老师:双速电机△/2Y接法。下降时,低速、高速正常;上升...
请教高级师傅:电机星接和角接,在接线盒里怎么接。怎样判断接线...
电气设计要领
两个380V交流接触器,一个脚踏开关,脚踏开关3根线的,如何...
用两个西德力cjx2-2501的交流接触器如何接380v正反...
急求双速电机正反转控制原理图
怎样用接触器控制电机正反转380v的
我想接一个380V电机正反转,问一下怎么选择接触器,光有常开...