44问答网
所有问题
干式变压器a相绕组烧坏原因
干式变压器a相绕组烧坏原因
举报该问题
推荐答案 2015-09-09
两类原因,过热和绝缘损坏。
过热可由负荷过大引起,也可能是虚接发热。
绝缘损坏会引起放电,常见原因有潮湿、机械损伤、异物(包括小动物)、过电压等。
两类原因可以互相影响,最终导致干变损坏。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/VWZW3GKVDY6ZZDGZYG.html
其他回答
第1个回答 2015-09-09
有可能是线圈内部匝间或层间绝缘损坏,导致发生短路故障。
相似回答
大家正在搜
相关问题
干式变压器a相温度和c相温度相差30度左右是怎么回事?
SCB10-2000/6.3型容量2000kva干式变压器单...
干式变压器a项比b项高出40度是何原因
干式三相变压器a相温度140度是什么问题
干式变压器0线和a项产生位移是怎么回事
干式变压器运行温度今日A相25℃,B相50℃ C相35℃,室...
干式变压器上的温度显示a b c d具体是什么温度
干式变压器耐热a。e。b。f。h。c是什么意思