怎样计算三项加热管电流。怎样合理配空开与接触器。如果总电流是120A,那么单项电流是40A对吗?选

怎样计算三项加热管电流。怎样合理配空开与接触器。如果总电流是120A,那么单项电流是40A对吗?选择接触器电流1.2-1.5倍,60A行吗?

解答:

    计算三项加热管电流:

           为减小线路电流(减小导线面积),大功率加热管一般采用三相电源供电。计算公式:P=3IU相=√3IU线。式中:U相=220V,U线=380V。

    合理配空开与接触器:

           根据计算可得到相电流,根据此数值选择配空开与接触器。

    “总电流是120A”:是指相电流为120A。并非单项电流是40A。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-12-16
首先要知道用电器的电压,因为电压不同,电流也不同,所以选择的开关,导线等也就不同。
要是知道一千瓦在不同电压中电流的换算公式(粗略换算法)220是4安。380是2.5安,660是1.15安。比方是在380伏的电源下一千瓦的电流是2.5安。
知道以上,换算出电器的电流来,然后换算电缆。公式也是模糊的,但很实用,一般的情况下还是很管用的。电缆的承载为1平方毫米为3~6安。为什么范围取这么大,这里面考虑的是散热的问题。比如小用电器负荷小,所选的电缆也小,散热就好,可以取小值。反之取大值。
通过上面的你可以了解到你的用电器假如在380伏当中的电流为2.5安,那么电缆取1~1.5就能满足负荷的要求。
开关选择的时候注意用电器是几相用电。要是220伏的选择单开就可以,或者并联双开。要是三相的要选择三相开关。大小选择10安左右的就可以。本回答被网友采纳
第2个回答  2015-12-16
问题在于这“总电流”是如何得到的?比如说,三相加热管总功率为45千瓦,简单按功率与电压电流关系计算,需要380V电压提供
45000/380=118.42(A)
但三相负荷的实际每相电流是
45000/(380*1.732)=68.3(A)
或者按三相总功率45000,平均每相提供45000/3=15000瓦计算,每相提供的电流为
15000/220=68.18(A)
并非118.42/3=39.47(A)
所以,若三相加热管总功率45千瓦,采用星形或三角形连接时,每根火线上电流就达到68.3A,应选择80A及以上的空开或接触器。
若是计算电机等负载,还应考虑功率因数影响,电流值还要大一些。
第3个回答  推荐于2016-12-02
计算三相加热管电流:额定功率除以(380伏乘以1.732)=【加热管电流】。(计算电流值的目的,是为了选配用保险、导线、开关、电度表等的参考数据,因此,计算所得的【加热管电流】就是380伏单相的电流,也就是您说的总电流,(总电流不是三相电流,因为三相电流的总和,在工程实用上毫无用途!比如三相接触器、空开、刀闸、导线、电度表电流,也是都指的单相流过的额定电流。所以总电流120安就是指单相电流120安,如果120安是三相相加的电流,那么这个120安电流数值毫无用途。本回答被提问者采纳
第4个回答  2015-12-17
三相电源工作的加热管,也就工作电压380V,可以按每KW加热管2A来确定其额定工作电流的,空开的额定电流按1倍或1.3倍的额定工作电流来选择,接触器也基本上差不多,越大工作稳定性,安全性越好,但费用就越高了。总电流120A,一般是指三相电源中的某一相的电流吧,比如,计算出来的三相电源的加热器的工作电流是120A,应该是指每一相的电流为120A,而不是三相加起来的电流的。